Page 848 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙ダクトの断熱材料について 流浪人生 05/8/6(土) 11:51 ┗Re:排煙ダクトの断熱材料について パキラ 05/8/6(土) 16:48 ┗Re:排煙ダクトの断熱材料について 流浪人生 05/8/6(土) 17:41 ┣Re:排煙ダクトの断熱材料について パキラ 05/8/7(日) 11:29 ┗Re:排煙ダクトの断熱材料について パキラ 05/8/11(木) 18:43 ┗Re:排煙ダクトの断熱材料について masa 05/8/11(木) 23:28 ┗Re:排煙ダクトの断熱材料について 流浪人生 05/8/12(金) 9:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙ダクトの断熱材料について ■名前 : 流浪人生 ■日付 : 05/8/6(土) 11:51 -------------------------------------------------------------------------
| 民間で排煙ダクトの断熱工事の断熱材料の材質はGWでも法的に問題は無いのでしょうか?予算不足の為ロックウール材をグラスウール材に変更しようと思っているのですが? |
| >民間で排煙ダクトの断熱工事の断熱材料の材質はGWでも法的に問題は無いのでしょうか?予算不足の為ロックウール材をグラスウール材に変更しようと思っているのですが? GWは不燃材料ですので、排煙ダクトへの断熱材料として認められます。 GWで断熱厚み25mm以上、GW密度24kg以上であれば今まで問題 はありませんでした。 但し、耐火被覆を要求される排煙ダクト部分に関しては対象外です。 |
| >>民間で排煙ダクトの断熱工事の断熱材料の材質はGWでも法的に問題は無いのでしょうか?予算不足の為ロックウール材をグラスウール材に変更しようと思っているのですが? > >GWは不燃材料ですので、排煙ダクトへの断熱材料として認められます。 >GWで断熱厚み25mm以上、GW密度24kg以上であれば今まで問題 >はありませんでした。 >但し、耐火被覆を要求される排煙ダクト部分に関しては対象外です。 ===================================== 有り難うございました。 ところで、耐火被覆を要求される部分とはどうゆう所をさすのでしょうか? 田舎者の設備屋ですいません。 |
| >ところで、耐火被覆を要求される部分とはどうゆう所をさすのでしょうか? 詳しくは『新・排煙設備技術指針』(日本建築センター)という書籍を御覧に なって確認していただくのがいいのですが、私も排煙ダクトの耐火被覆の部分 に関して全て頭の中にインプットされてないので書籍を確認しなければ明確な 回答をすることができません。 残念ながら、その書籍が置いてある社の方には今週半ばまでいくことがあり ませんので・・・。申し訳ないです。 |
| >ところで、耐火被覆を要求される部分とはどうゆう所をさすのでしょうか? やっと、文献を見れましたので・・・。 原則的に耐火被覆部分については法規制はなく、過去の防災評定において 下記の場合に指導されています。 @防火区画されていない各階連続した空調機械室に排煙竪ダクトを通す場合 (各階空調機械室が竪穴区画とみなされない場合) A厨房等の出火の危険性が多い室の上部を他の用途の排煙ダクトが通過する場合 B避難上主要な経路となる廊下等の短い区間の防火区画を防火ダンパを設けず 通過する場合 C階段室及び特別避難階段附室などの避難路として重要な部分を通過する場合 D竪穴区画されたシャフト間に排煙竪ダクトがまたがる場合 以上ですが、おそらく文章だけでは理解し難いですよね。 |
| 法文には明記されていませんが、法の主旨から排煙ダクトの耐火仕様が要求されるのは以下の場所です。 1.排煙主ダクトが有効に防火区画された部分以外に設置される場合。 2.排煙主ダクトが防火区画を通過する場合。(排煙主ダクトは防火ダンパーを設置できません) 3.特別避難階段の付室及び非常用エレベーターの排煙口・排煙用給気口に接続するダクト(建築基準法上は防火ダンパー設置の禁止規定はないが、消防法上消火活動の重要拠点の排煙設備には防火ダンパーの設置はできません) 4.排煙分岐ダクトが1次避難区画を通過する場合。 5.排煙機吐出ダクトが延焼線を通過する場合。(この場合は排煙吐出口に防火壁の設置も必要です) |
| 大変お手数をおかけ致しました。 文章は理解出来ました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━