Page 857 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼台所排水トラップからの音 JA11V 05/8/11(木) 20:21 ┗Re:台所排水トラップからの音 @登戸 05/8/11(木) 21:16 ┗Re:台所排水トラップからの音 JA11V 05/8/11(木) 22:39 ┣Re:台所排水トラップからの音 @登戸 05/8/11(木) 22:53 ┣Re:ところで・・。 @登戸 05/8/12(金) 7:49 ┃ ┗Re:ところで・・。 JA11V 05/8/12(金) 8:41 ┃ ┗Re:ところで・・。 thor 05/8/12(金) 9:57 ┗Re:台所排水トラップからの音 takeru 05/8/23(火) 10:12 ┗Re:台所排水トラップからの音 JA11V 05/8/27(土) 10:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 台所排水トラップからの音 ■名前 : JA11V ■日付 : 05/8/11(木) 20:21 -------------------------------------------------------------------------
| トイレの水を流すと、台所のトラップからゴポゴポ音がすると施主よりクレームがありました。 対策として屋外に通気口付の小口径桝蓋を取り付けたのですが、まだ音がするので、台所排水トラップの下にミニドルゴを取り付けたところ、トイレの水を流したときは音がしなくなったのですが、シンクに洗面器いっぱいの水を流すと、ゴポゴポ音がするようになりました。 試しに台所排水トラップ(ワントラップ)を外して水を流してみると、音がしません。またワントラップは付けたままで、ミニドルゴを外し、ミニドルゴの付いていた場所に手を当てて(逆流を防ぐため)流してみても音がしませんでした。当てていた手は負圧のため結構強い力で引っ張られました。 どのような対策を取ればいいか、皆さんの力を貸してください。 |
| > どのような対策を取ればいいか、皆さんの力を貸してください。 配管をすべて見直し、やり直すしかありません というのもどのような配管になっているかわからないからです 基本的に配管のサイズと通気について原則論を無視しているように思います こうなってしまうと一発解決! っていうようにはなりません。 直ったとしても結果論です (本当の意味で問題解決したことにはなりませんが・・。) |
| まず、宅内排水管の下流から上流に向かってですと、公共桝、ドロップ桝、45L左、90Y右3cm段差付(枝管VU100→VU75洋風大便器)、90Y右(枝管VU50便所手洗器)、90Y右(枝管VU75→VU50ユニットバス)、90L右、90Y右(枝管VU75→VU50洗濯機パン)、90Y右(枝管VU75→VU50洗面化粧台)、90L右(枝管VU75→VU50台所流し→HT20食器洗浄器)です。 排水のメイン管はVU100です。 |
| > まず、宅内排水管の下流から上流に向かってですと、公共桝、ドロップ桝、45L左、90Y右3cm段差付(枝管VU100→VU75洋風大便器)、90Y右(枝管VU50便所手洗器)、90Y右(枝管VU75→VU50ユニットバス)、90L右、90Y右(枝管VU75→VU50洗濯機パン)、90Y右(枝管VU75→VU50洗面化粧台)、90L右(枝管VU75→VU50台所流し→HT20食器洗浄器)です。 > 排水のメイン管はVU100です。 > 通気管が無いじゃないですか! |
| > まず、宅内排水管の下流から上流に向かってですと、公共桝、ドロップ桝、45L左、90Y右3cm段差付(枝管VU100→VU75洋風大便器)、90Y右(枝管VU50便所手洗器)、90Y右(枝管VU75→VU50ユニットバス)、90L右、90Y右(枝管VU75→VU50洗濯機パン)、90Y右(枝管VU75→VU50洗面化粧台)、90L右(枝管VU75→VU50台所流し→HT20食器洗浄器)です。 > 排水のメイン管はVU100です。 > これじゃぜんぜんわかりません! |
| >これじゃぜんぜんわかりません! 図面が載せれればいいのですが・・・ こちらも色々と対策を検討してみます。 |
| >図面が載せれればいいのですが・・・ >こちらも色々と対策を検討してみます。 http://www.setsubi-forum.jp/nx/kaigishitsu/gazou.html 画像はこちら |
| 桝が小口径(塩ビ桝)の場合でしたら ドロップ桝・便所右L・台所用右Lの いずれかにエアーキャップ付の蓋を 取付けてみたらいかがでしょう。 ダブルトラップ解消用の蓋ですが 空気の逃げ道(入口)をつける商品だと 思います。メーカーは「マエザワ」です。 採用する際、この方法が適当か否かの 判断は貴殿にてして下さい。 耐荷重と臭気に注意が必要です。 |
| 社内で色々検討した結果、台所流しから小口径桝までの間にトラップをもうけることになり、先日施工しましたところ音がしなくなりました。 もちろん、ミニドルゴと流しのワントラップは外しました。 私も何が原因だったかはっきりわからないのですが、今回流しのトラップが横引きトラップ(ナ○ステンレスの流し台)だったのが、怪しいとにらんでます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━