Page 874 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼連続、ガス漏れ 冷媒屋 05/9/12(月) 23:28 ┗Re:連続、ガス漏れ @登戸 05/9/13(火) 0:48 ┗Re:連続、ガス漏れ 冷媒屋 05/9/13(火) 19:41 ┗Re:連続、ガス漏れ 冷蔵庫屋さん 05/9/14(水) 0:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 連続、ガス漏れ ■名前 : 冷媒屋 ■日付 : 05/9/12(月) 23:28 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。先日、新築のアパートへ松○電○製のエアコンを取り付けたのですが(18台)冷えないと言う事で現地へ・・ガス漏れでした(現地へ到着するとすでに元請けとメーカーサイドの話で製品を新品に交換する事になっていた、しかも取り替え工事代金は支払うと言う)こちらもあまり深く考えずに作業終了。しかし二日後、他の1部屋もガス漏れ発生!さすがにびびる・・到着後フレアをガス漏れスプレーで確認したところ漏れ確認(フレアを確認したのですがバリもキズもなく綺麗な状態でした、ナット割れもありません、ちなみにフレア施工は5月に購入したREXの電動フレアツール新冷媒用を使用、自分でもなぜだかわからない状態でした・・)でもたしか施工時に1台ずつガス漏れスプレーでチェックしたはずなんですが・・ナットの形状が悪いことってはないんでしょうか?その日はフレアを切り直して接続・ガス入れてOK。本日またTELが入り違う部屋でまたガス漏れ、明日 メーカー立ち会いの元、全室調査になりました。営業マンがこのメーカーの製品は最近中国で製造されているらしく最近クレームが多いんですよ(ガス漏れとは言ってないが・・)と言っていた。皆さんの意見うかがいたいです・・よろしくお願いします。 |
| 締め付けトルクはきちんと管理されていますか? まずそれを聞きたいです |
| >締め付けトルクはきちんと管理されていますか? >まずそれを聞きたいです レスありがとうございます。 トルクレンチにて施工しております。 |
| もう事項だと思うんでお話ししますと、あるメーカーの機械でフレアナット6.4φだったと思うんですが、ある一部のロットだけが不良品だったことがありました。 たまたまこの時は、該当する機器を20〜30台程度納品していたと思うんですが、全て無償でフレアナットを交換しました。 ただこれは十数年前の話で、今はこんな話は聞かなくなりました。 交換費用も全てメーカーからもらったような気がします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━