Page 878 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼差圧調整弁について ツー 05/9/12(月) 23:52 ┣Re:差圧調整弁について masa 05/9/13(火) 20:58 ┗Re:差圧調整弁について 極寒設備 05/9/16(金) 11:42 ┗Re:差圧調整弁について ツー 05/9/18(日) 11:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 差圧調整弁について ■名前 : ツー ■日付 : 05/9/12(月) 23:52 -------------------------------------------------------------------------
| 差圧調整弁の取付位置についてご指導願います。 今度 暖房設備全般の改修をするのですが、差圧調整弁を付けるよう指示されました。 設計図が無く、今まで取り付けた事が無いのでメーカーのカタログを参照しましたが 解りづらく、詳しく書いていないので模索してます。 何方か 参考意見をお願いします。 暖房設備の条件 1.熱源は、真空式温水ボイラー(2台) 2.ヘッダー(往)・(還)各1台 3.ヘッダーからの暖房配管系統は9系統 4.ボイラーとヘッダー(往)間に循環ポンプ(2台)有り (ボイラーの出口側と往ヘッダーの間) 5.各暖房系統の往き側に循環ポンプ(9台)有り 6.各系統の放熱器は 温水パネルヒーター 以上の様な感じです。 メーカーのカタログ等を参照すると、往き管と還り管との間に 取り付ける様な感じですが それで良いのですか? |
| 単純にSH(往ヘッダー)とRH(還ヘッダー)で差圧調整弁をつければいいと思いますが? |
| パネルヒーター及び床暖の個別温度制御をどの様な バルブで組んでいるかが問題だとおもいますよ。 どうして差圧を逃がす必要があるのかを配管システムをみて 検討してみるのが一番だと思います。 がんばってください。 |
| >パネルヒーター及び床暖の個別温度制御をどの様な >バルブで組んでいるかが問題だとおもいますよ。 > >どうして差圧を逃がす必要があるのかを配管システムをみて >検討してみるのが一番だと思います。 > >がんばってください。 ありがとうございます。再度検討してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━