Page 884 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クリーンルームダクトのガスケット?? ぽんたま 05/9/20(火) 23:10 ┣Re:クリーンルームダクトのガスケット?? 団塊のQちゃん 05/9/28(水) 13:15 ┃ ┗Re:クリーンルームダクトのガスケット?? ぽんたま 05/9/28(水) 21:44 ┃ ┗Re:クリーンルームダクトのガスケット?? ぽんたま 05/9/28(水) 21:46 ┗Re:クリーンルームダクトのガスケット?? こてつ 05/9/28(水) 14:45 ┗Re:クリーンルームダクトのガスケット?? ぽんたま 05/9/28(水) 21:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クリーンルームダクトのガスケット?? ■名前 : ぽんたま ■日付 : 05/9/20(火) 23:10 -------------------------------------------------------------------------
| 一般空調で、使用するネオスポンジ(ネオスポ)でいいのでしょうか? クリーンルームのレベルでブチル系のガスケットを検討した方がいいのでしょうか??? クリーンルームダクトの常識的なアドバイスを頂けないでしょうか。 よろしくおねがいします。 |
| ぽんたまさんへ レスがなぜ付かないか考えてください。 「施工編」での問合せは急いでいると思われますので敢えて回答します。 今後はどんなクリーンルームでレベルはC‐10,000位とか用途は組立とか、自分は施工監督の立場か施主側とか回答の判定が」できる状況をお知らせください。 >一般空調で、使用するネオスポンジ(ネオスポ)でいいのでしょうか? ・基本的には不可です。ネオプレーンは劣化しダストが発生しますので? >クリーンルームのレベルでブチル系のガスケットを検討した方がいいのでしょうか? ・ダクトのリークが少ないようにブチル系ゴムガスケット3mm厚×10mm幅以上を使用してください。 但しクリーンルームのレベルが0.5μ粒でC−100,000〜200,000個/cfであれば 経済性(コストダウン)の為ネオプレンゴムを使用して、発生ダストはHEPAフィルタに負担させた施工例はありますが、お勧めできません。 老婆心ながら 「団塊のQ」より |
| > ぽんたまさんへ レスがなぜ付かないか考えてください。 > >「施工編」での問合せは急いでいると思われますので敢えて回答します。 > > 今後はどんなクリーンルームでレベルはC‐10,000位とか用途は組立とか、自分は施工監督の立場か施主側とか回答の判定が」できる状況をお知らせください。 > >>一般空調で、使用するネオスポンジ(ネオスポ)でいいのでしょうか? > ・基本的には不可です。ネオプレーンは劣化しダストが発生しますので? > >>クリーンルームのレベルでブチル系のガスケットを検討した方がいいのでしょうか? > ・ダクトのリークが少ないようにブチル系ゴムガスケット3mm厚×10mm幅以上を使用してください。 > > 但しクリーンルームのレベルが0.5μ粒でC−100,000〜200,000個/cfであれば >経済性(コストダウン)の為ネオプレンゴムを使用して、発生ダストはHEPAフィルタに負担させた施工例はありますが、お勧めできません。 > > 老婆心ながら 「団塊のQ」より 大変参考になりました。ありがとうございます。 |
| >> ぽんたまさんへ レスがなぜ付かないか考えてください。 >> >>「施工編」での問合せは急いでいると思われますので敢えて回答します。 >> >> 今後はどんなクリーンルームでレベルはC‐10,000位とか用途は組立とか、自分は施工監督の立場か施主側とか回答の判定が」できる状況をお知らせください。 >> >>>一般空調で、使用するネオスポンジ(ネオスポ)でいいのでしょうか? >> ・基本的には不可です。ネオプレーンは劣化しダストが発生しますので? >> >>>クリーンルームのレベルでブチル系のガスケットを検討した方がいいのでしょうか? >> ・ダクトのリークが少ないようにブチル系ゴムガスケット3mm厚×10mm幅以上を使用してください。 >> >> 但しクリーンルームのレベルが0.5μ粒でC−100,000〜200,000個/cfであれば >>経済性(コストダウン)の為ネオプレンゴムを使用して、発生ダストはHEPAフィルタに負担させた施工例はありますが、お勧めできません。 >> >> 老婆心ながら 「団塊のQ」より > > >大変参考になりました。ありがとうございます。 ぽんたま |
| 私はこの件はあまり詳しくありませんが、以下のページをみつけました。 http://www.comany.co.jp/cr/products/outgas.html クロロプレン、EPDM、ブチル、TPE、TPOなど書いてありますので、 ここに相談してはどうですか?(TPE、TPOは聞いたことがないです) なお、団塊のQさんが書いておられます「ネオプレン」は商品名で、 一般名は「クロロプレン」です。 なお、ブチルは経年劣化により固まってひび割れる例があるように思います。 クロロプレン、EPDMなら間違いないと思いますが。 |
| >私はこの件はあまり詳しくありませんが、以下のページをみつけました。 > >http://www.comany.co.jp/cr/products/outgas.html > >クロロプレン、EPDM、ブチル、TPE、TPOなど書いてありますので、 >ここに相談してはどうですか?(TPE、TPOは聞いたことがないです) > >なお、団塊のQさんが書いておられます「ネオプレン」は商品名で、 >一般名は「クロロプレン」です。 > >なお、ブチルは経年劣化により固まってひび割れる例があるように思います。 >クロロプレン、EPDMなら間違いないと思いますが。 ありがとうございます。 早速、教えていただきましたページを見て検討しています。 またよろしくおねがいします。 ぽんたま |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━