Page 888 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼区画貫通テープ Shotaro 05/10/2(日) 12:46 ┣Re:区画貫通テープ @登戸 05/10/2(日) 13:20 ┗Re:区画貫通テープ どんちゃん 05/10/3(月) 17:10 ┗Re:区画貫通テープ K2 05/10/3(月) 18:29 ┣Re:区画貫通テープ どんちゃん 05/10/3(月) 21:22 ┗Re:区画貫通テープ どんちゃん 05/10/4(火) 19:29 ┗Re:区画貫通テープ K2 05/10/4(火) 20:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 区画貫通テープ ■名前 : Shotaro ■日付 : 05/10/2(日) 12:46 -------------------------------------------------------------------------
| 積水化学から防火区画貫通用の耐火テープが出ています。 今度、使用してみようと思います。 排水管を耐火二層管でなく塩ビ管の区画部分に巻くだけで 区画貫通処理ができるとのことです。 実際に、施工を経験された方のアドバイスをよろしくお願いします。 |
| http://www.sekisui.co.jp/kinouken/product/kantu_top.htm これですね。 便利だけど値段が気になりますね。 使用実績ってどのくらいあるんでしょうか? |
| 床は1時間耐火だけなんでしょうかね? 調べてないけど、この手は1時間が多いので。 2時間ないとあまり使い道が・・・・ |
| 2時間耐火の床を貫通する場合の貫通部は、1時間の性能でいいはずです。 ・面積区画、異種用途区画は1時間 ・竪穴区画は20分 ・令114条区画は45分 |
| 私の勘違いですかね? 法改正を理解していないだけ? 昔は2時間だったので(汗) |
| 基準とっくに変わってましたね。 調べて納得。っというか気づいていなかったのが恥ずかしい。 ありがとうございました。 |
| 建築設備設計・施工上の運用指針2003年版がわかりやすいと思います。 執筆者に聞いたことがありますが、「壁で2時間耐火なのに、設備貫通部も同じ2時間耐火は無理というものじゃ」と言っていました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━