Page 894 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼既存タンクのコア抜き後の止水について nhiro 05/10/10(月) 14:55 ┣Re:既存タンクのコア抜き後の止水について どんちゃん 05/10/10(月) 22:13 ┃ ┗Re:既存タンクのコア抜き後の止水について nhiro 05/10/11(火) 7:38 ┣Re:既存タンクのコア抜き後の止水について なんとなく設備屋 05/10/10(月) 23:22 ┃ ┗Re:既存タンクのコア抜き後の止水について nhiro 05/10/11(火) 7:47 ┗Re:既存タンクのコア抜き後の止水について さてあなたは 05/10/11(火) 7:36 ┗Re:既存タンクのコア抜き後の止水について nhiro 05/10/11(火) 7:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 既存タンクのコア抜き後の止水について ■名前 : nhiro ■日付 : 05/10/10(月) 14:55 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは。nhiroです。 既存のRCタンクに(8トン厚さ200ミリ)コア抜きをしてSGPを挿入します。 下部の位置からパイプを取り出し,中の温水を循環させたいと思っています。モルタル詰めを施しましたが漏れが生じています。聞くところによると麻状のヤーンを入れると効果があると聞きました。ご存知の方がいらっしゃいましたら購入方法やメーカーなど教えていただけないものでしょうか。他に止水の方法など合わせてご教示ください。よろしくお願いします。 |
| 漏れて当たり前の恐ろしい施工をされたんですね。 今からだと一旦水を抜いて、乾燥させ、 貫通部分の外から WSボンド ― シーリング ― 防水モルタル ― シーリング ですかね。 |
| >漏れて当たり前の恐ろしい施工をされたんですね。 >今からだと一旦水を抜いて、乾燥させ、 >貫通部分の外から > >WSボンド ― シーリング ― 防水モルタル ― シーリング > >ですかね。 早速ご連絡頂き有難うございます。 ポンプの循環方式を変えるとのことで施主の要望でコア抜きしました。 漏れて当然ですがこのことに関しては施主も充分承知しております。穴の数が8個ほどですのでこれから先どうやれば止水できるか考えているところです。屋外なので多少の漏れはかまわないのですがなるだけ止めたいそう思っているのです。 |
| アギに「リンクシール」?だと思いますが、キャタピラみたいなゴムパッキンのがありますョ。 これは、おすすめです。 |
| > アギに「リンクシール」?だと思いますが、キャタピラみたいなゴムパッキンのがありますョ。 >これは、おすすめです。 有難うございます。 早速調べてみます。この工事は胡蝶蘭のハウスの暖房工事で蒸気を熱源として熱交換し温水を作りこれを循環ポンプで循環させる工事。放熱が大きくハウス内の温度がなかなか安定しないものですから方式を改めることから発生したものです。有難うございました。 |
| このサイトの過去ログの施工の話のここに書いてあるものが 参考になるのではないでしょうか。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_32.htm |
| >このサイトの過去ログの施工の話のここに書いてあるものが >参考になるのではないでしょうか。 > >http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_32.htm 有難うございます。過去ログを調べたつもりでしたがここまでたどり着きませんでした。 約80度くらいの温水ですので良く調べてベターな方法を使いたいと思います。ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━