Page 896 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼配管内部の尿石除去方法 尿石で困る者 05/10/11(火) 18:14 ┣Re:配管内部の尿石除去方法 sos 05/10/11(火) 20:51 ┃ ┗Re:配管内部の尿石除去方法 地下の住人 05/10/12(水) 10:53 ┗Re:配管内部の尿石除去方法 @登戸 05/10/12(水) 22:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 配管内部の尿石除去方法 ■名前 : 尿石で困る者 ■日付 : 05/10/11(火) 18:14 -------------------------------------------------------------------------
| 初めまして。何かイイ方法があればと思い投稿しました。病院の小便器排水管で尿石によって配管の内部が閉塞してしまいました。下階が厨房のため工事期間が夜中しかとれません。夜中といっても数時間です。なるべく上階の小便器配管からでの作業で尿石除去できればと思います。なにかイイ薬品や施工方法があれば教えて頂きたいのですが。よろしく願います。 |
| なにかイイ薬品や施工方法があれば教えて頂きたいのですが。よろしく願います。 尿石で検索して頂けば色々な薬品が有ります、また使用方法も 説明が有ります。 |
| >なにかイイ薬品や施工方法があれば教えて頂きたいのですが。よろしく願います。 基本的には詰まってしまった場合は配管清掃業者に頼んで清掃するしかありません。 この際掃除口が無ければ掃除口も付けて貰って定期的に清掃するのが確実です。 薬品などを使用する場合は、完全に閉塞する前のほうが良いです。 詰まった原因なのですが、小便器の洗浄水の量は適正ですか? 適正だとすると、あとはメンテナンス(薬品投入・配管清掃)で対応するしかないです。 病院ですと健常者が使用するトイレよりは注意が必要と思われます。 |
| 循環器病院のトイレ改修工事を作業員として経験したことがあります@3フロア1人で撤去からすべて。 50Aの排水が20A程度の断面積になっていました 循環器病院だとなお更悪い条件なようです さて、排水管のつまりもそうですが、小便器のトラップ自体も 当然ながら閉塞ぎみだと思われます 薬品での洗浄においては業者であっても限界があります 完全な管内清掃は不可能と認識したほうがいいでしょう 管内洗浄は漏水事故に繋がる危険性もはらんでいるので そのあたりも考えなくてはいけません たとえ配管に問題があったにしても漏水が起これば おら知らねぇとは言い切れないものです 早ややかに管の更新提案をするほうが賢明かとも言えるのではないでしょうか 本題からそれましたが・・。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━