Page 906 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼二方弁のサイズ選定について 図面1年生 05/10/18(火) 19:20 ┗Re:二方弁のサイズ選定について パキラ 05/10/18(火) 22:58 ┗Re:二方弁のサイズ選定について 図面1年生 05/10/19(水) 18:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 二方弁のサイズ選定について ■名前 : 図面1年生 ■日付 : 05/10/18(火) 19:20 -------------------------------------------------------------------------
| 先月から施工図書くようになりました。 CADは使えるのですが、空調機周りの二方弁のサイズ選定で悩んでます。 二期工事なので、以前の図面も参考にしましたが、 主管よりも1サイズダウンと2サイズダウンがあります。 どちらが正しいのでしょうか? |
| >先月から施工図書くようになりました。 >CADは使えるのですが、空調機周りの二方弁のサイズ選定で悩んでます。 >二期工事なので、以前の図面も参考にしましたが、 >主管よりも1サイズダウンと2サイズダウンがあります。 >どちらが正しいのでしょうか? 残念ながら制御弁を選定する条件としてはどちらも不正解です。 制御弁(二方弁)を通過する流量と圧力降下から流量係数(Cv値)を算出し、 二方弁自体が持つ口径ごとのCv値に間近上位となるよう口径を選定します。 結果的に、配管サイズより制御弁のポート径がサイズダウンする場合が多くなります。 流量係数の求め方は、まず自分で勉強してみてください。 |
| ありがとうございました。 無事にCv値も算出でき、サイズ選定終わりました。 本当にありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━