▼マンションの排水管床貫通部の処理方法をお教えて下さい。 春日部の設備や 03/5/18(日) 10:14
┣Re:マンションの排水管床貫通部の処理方法をお教えて下さい。 masa 03/5/18(日) 16:57
┗Re:マンションの排水管床貫通部の処理方法をお教えて下さい。 ごっつ 03/5/19(月) 8:28
───────────────────────────────────────
■題名 : マンションの排水管床貫通部の処理方法をお教えて下さい。
■名前 : 春日部の設備や
■日付 : 03/5/18(日) 10:14
-------------------------------------------------------------------------
| | 最近の大手デベロッパーの工事を行うとマンションの排水立管を防振処理し、防露工事を行うため、排水立管(集合管)と床のスラブ部分の隙間を埋める方法で簡単でよい方法はないでしょうか。ご存知の方お教え下さい。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:マンションの排水管床貫通部の処理方法をお教えて下さい。
■名前 : masa
■日付 : 03/5/18(日) 16:57
-------------------------------------------------------------------------
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:マンションの排水管床貫通部の処理方法をお教えて下さい。
■名前 : ごっつ
■日付 : 03/5/19(月) 8:28
-------------------------------------------------------------------------
| | 住戸排水管床貫通部の処理で最近良くやるのはAパットをスラブ下に取り付けた上でモルタルを20mm程度打ち、その上にロックウールを充填します。最近は配管貫通部にパラテックス防水等を行うデベさんも多いのでスラブ上部分もモルタル40mm程度打ち仕上げて完了です。(排水集合管は防食テープ二重巻き処理)この方法がモルタル充填より効果がありコストもあまりかからない方法です。(認定を取っている材料もありますが結構コストがかかるので)
この方法はマンション販売大手 T社でも認められている工法ですよ。但し所轄消防により認められない場合もありますので協議は必要です。
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━