Page 910 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼梁貫通スリーブの材質 佐世保マン 05/10/20(木) 16:50 ┣Re:梁貫通スリーブの材質 hatomori 05/10/21(金) 13:12 ┃ ┗Re:梁貫通スリーブの材質 佐世保マン 05/10/24(月) 15:52 ┃ ┗Re:梁貫通スリーブの材質 鉄筋やさん 05/10/24(月) 16:29 ┃ ┗Re:梁貫通スリーブの材質 佐世保マン 05/10/24(月) 16:41 ┗Re:梁貫通スリーブの材質 くま本人 05/10/24(月) 16:34 ┗Re:梁貫通スリーブの材質 佐世保マン 05/10/24(月) 17:02 ┣Re:梁貫通スリーブの材質 くま本人 05/10/24(月) 17:21 ┗Re:梁貫通スリーブの材質 鉄筋やさん 05/10/24(月) 17:22 ┗Re:梁貫通スリーブの材質 佐世保マン 05/10/24(月) 17:43 ┗Re:梁貫通スリーブの材質 hatomori 05/10/24(月) 20:18 ┗Re:梁貫通スリーブの材質 佐世保マン 05/10/25(火) 7:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 梁貫通スリーブの材質 ■名前 : 佐世保マン ■日付 : 05/10/20(木) 16:50 -------------------------------------------------------------------------
| ひさしぶりに投稿します。 梁貫通部におけるスリーブの材質は何を使うのでしょう。今工事している現場は国土交通省仕様に準じて工事していますが、標準仕様書によると梁貫通部のスリーブは鋼管製(白管)とあります。これってSGP−(白ガス管)のことですか??? お分かりになる方。是非教えてください。 |
| SGPです。昔は黒管でしたが、一時期 白管に変って又黒管になった記憶が あるのですが、(手元に資料がないので)・・・・・ |
| hatomoriさん。ご回答ありがとうございます。社内でも話したんですが、皆白ガス管を入れたことがなく、スライドスリーブ(亜鉛鉄板製)を入れているような・・・。という回答でした。でも、標準仕様書通りに行くとやはり梁貫通には白ガス管ですね。 |
| 標準仕様書にて下記順にて記載されてますが 亜鉛鉄板製 つば付鋼管製(黒管) ビニル管 紙製仮枠 「上記以外の鋼管製スリーブは白管とする」 梁は白ガス管とは規定されていないと思うのですが |
| 鉄筋やさんさん。回答ありがとうございます。鋼管製スリーブ(白管)という記述に対し、どんな材質のスリーブを用いればよいのか大変悩んでおります。ツバ付鋼管製(黒管)というのは、黒ガス管のツバ付ですよね。ってことは、鋼管製スリーブ(白管)というのは、白ガス管という判断かなと思ったんですけど、周りでは実際は使ってないような感じでした。 |
| 国土交通省の梁貫通のスリーブの材質について・・・ 標準仕様は、亜鉛引き鉄板になっています。 200mm以下のものは0.4mm以上・・・・・ 以下のものは紙製品でもよいことになっています。 参考 条項 第2章 配管工事 第1節 配管材料 第2節配管付属品 2.2.1 スリーブ 表2.2.10 以上を参考にして下さい。 http://www.bigwave.ne.jp/~totsuka |
| くま本人さん。ご回答ありがとうございます。ご指示頂いた掲載ページを読みました。そもそも、この質疑を投稿したのは、監理している設計事務所の先生が標準仕様書のスリーブの掲載されている、くま本人さんにご指示頂いた掲載ページを読み、梁貫通部のスリーブは白ガス管という指示が出たことで大騒ぎしたことによるものなんです。私たちは実際に亜鉛鉄板製のスライドスリーブを使う予定をしていました。何か、監理側が納得できる資料などありませんか? |
| その標準仕様書を知った上で白ガス管と指定してきたことは・・・特記事項と解釈します。設計の先生に何か根拠があるのだと思います。その意向を尊重し今回は白ガス管で施工されてはいかがですか・・・施工上の問題はまた一緒に考えましょう。 |
| うーん これは >何か、監理側が納得できる資料などありませんか? よりも 施工者側が納得できる資料を設計事務所の先生にお尋ねしたほうが・・・ |
| 鉄筋やさんさん並びにくま本人さん。お忙しい中貴重なご回答ありがとうございます。今回は設計事務所の先生のいう通り、白ガス管を入れます。今回早急に入れるのは、1階の梁貫通部分ですので、2階梁貫通部のときは再度、監理側と協議して明確にしたいと思います。ありがとうございました。 |
| 私がSGPの黒管でしょうと言ったのは外壁の水密を要する部分の ツバ付きスリーブのことです。 鋼管の黒か白か の問い合わせと勘違いして答えてしましました。 一般のスリーブは亜鉛鉄板製のスリーブで十分です。 監理の方の思い違いでしょう。 |
| hatomoriさん。貴重なご返答ありがとうございます。こちらでも監理側と話してみて良い結果になるように頑張ります。また、不明なことがありましたら、お力をお貸しください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━