Page 917 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼減圧弁 tomo1010 05/11/1(火) 21:43 ┗Re:減圧弁 デンスイ 05/11/2(水) 16:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 減圧弁 ■名前 : tomo1010 ■日付 : 05/11/1(火) 21:43 -------------------------------------------------------------------------
| 丸型の電気温水器の場合、減圧弁をなるべく高い位置に取り付ける場合が 多いですけど、なぜなのでしょうか? 施工説明書の図には、そのように書いていますがその理由が分かりません。 減圧弁通過後の水頭圧を少しでもかせぐ為でしょうか? 1m高いくらいなら、あまり変わらないと思いますし 減圧弁の取替の時でも、安全弁を開けなければお湯の逆流もありませんので 取替できますし、何のために高い位置に取り付けるのかが分かりません。 ご指導お願いします。 |
| 標準圧力の電気温水器の場合労働安全衛生法施工令で 0.1MPa以下の圧力で使用することと規制されています。 したがって、減圧弁を1m高い位置に付ければ0.01MPa (約10%)の圧力を有効に給湯圧として利用できる訳です。 私はこのように理解してます。ご参考になれば幸いです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━