Page 926 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼施工上の結露防止 ちょろ 05/11/8(火) 16:54 ┗Re:施工上の結露防止 北品川庄司 05/11/8(火) 20:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 施工上の結露防止 ■名前 : ちょろ ■日付 : 05/11/8(火) 16:54 -------------------------------------------------------------------------
| 施工的な事で教えてください。 現在ある施設でインペイタイプのエアコンを 使ってダクトにて空調をしています。 吹出口のボックスに結露防止として、ウレタン等を塗るとの事を 聞きましたがホントなんでしょうか。 また、施工上結露防止で気を付けている点があれば ご教示ください。 |
| >吹出口のボックスに結露防止として、ウレタン等を塗るとの事を >聞きましたがホントなんでしょうか。 >また、施工上結露防止で気を付けている点があれば >ご教示ください。 結露のメカニズムを考えれば おのずと答えが出てくるかと思います ウレタンがどうのとはあえて即答しませんが 吹出口の温度がそれに触れる空気の露点温度以下に ならなければ結露はしません |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━