Page 933 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼扇型の建物に配管する場合の継手について 困った君 05/11/15(火) 13:07 ┣Re:扇型の建物に配管する場合の継手について 順ぼう 05/11/15(火) 15:18 ┃ ┗Re:扇型の建物に配管する場合の継手について 困った君 05/11/15(火) 15:28 ┃ ┗Re:扇型の建物に配管する場合の継手について 北品川庄司 05/11/15(火) 19:22 ┃ ┗Re:扇型の建物に配管する場合の継手について 困った君 05/11/15(火) 20:17 ┗Re:扇型の建物に配管する場合の継手について 裕次郎 05/11/17(木) 15:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 扇型の建物に配管する場合の継手について ■名前 : 困った君 ■日付 : 05/11/15(火) 13:07 -------------------------------------------------------------------------
| 扇形の配管スペースに多数の配管を施工するため本来なら直管で配管する部分を 約2度くらい角度を付けて配管を行う様に考えておりますが、なるべく安価で耐久性等にも問題が無い配管を行う事ができる施工方法について教えていただけませんか?配管の仕様は下記の通りです。 給水・・・内面ライニング鋼管 給湯・・・SUS管 排水・・・VP管 消火・・・白ガス管(連送はsch40) 温水・・・白ガス管 |
| >給水・・・内面ライニング鋼管 >給湯・・・SUS管 >排水・・・VP管 >消火・・・白ガス管(連送はsch40) >温水・・・白ガス管 配管の直線距離とサイズにも依ると思いますが、2度なら特別な事をしなくても大丈夫そうな気がします。 VPは問題ないでしょう。 SUS、白ガス管は溶接で角度をあわせれば問題ないでしょう。 内面ライニング鋼管は、エルボを2個使って角度をあわせるか。(必要な箇所には、エア抜き使用) この方法でどうでしょうか。 |
| >>給水・・・内面ライニング鋼管 >>給湯・・・SUS管 >>排水・・・VP管 >>消火・・・白ガス管(連送はsch40) >>温水・・・白ガス管 > >配管の直線距離とサイズにも依ると思いますが、2度なら特別な事をしなくても大丈夫そうな気がします。 >VPは問題ないでしょう。 >SUS、白ガス管は溶接で角度をあわせれば問題ないでしょう。 >内面ライニング鋼管は、エルボを2個使って角度をあわせるか。(必要な箇所には、エア抜き使用) >この方法でどうでしょうか。 さっそくありがとうございます。 角度がゆるい為、私も直管で施工しても問題は無いかとも思ったのですが、 施工図を書いてみると不安になったため問い合わせてみました。 参考にさせてもらいます。 |
| 電車のホームとか、高速道路のインターチェンジ付近とか大きな曲線に なっていて作業前は大丈夫だろうか? と不安になるけど やってみると問題なくできてしまうものです さすがにループになっている道路壁では苦肉の策で部分的にベンダーかけちゃいましたが(内部のライニング管が心配でしたが)大丈夫なくらいです |
| >電車のホームとか、高速道路のインターチェンジ付近とか大きな曲線に >なっていて作業前は大丈夫だろうか? と不安になるけど >やってみると問題なくできてしまうものです >さすがにループになっている道路壁では苦肉の策で部分的にベンダーかけちゃいましたが(内部のライニング管が心配でしたが)大丈夫なくらいです そうですかありがとうございます。 ハウジング(ヴィクトリック)などを使おうかとも考えましたが不要かも 知れませんね。 またR型の建物での実績等があれば教えてください。 |
| 鋼管であれば、rに合わせて曲げ加工をして現場では、フランジ繋ぎか通常の継手でも問題ないと思います。 CADで実寸で書いて隙間をはかると、シールテープで隙間は埋められると思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━