Page 939 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ディスポーザのCD中なんですが・・・ チャッピー 05/11/25(金) 12:35 ┣Re:ディスポーザのCD中なんですが・・・ 冷蔵庫屋さん 05/11/25(金) 21:00 ┃ ┗Re:ディスポーザのCD中なんですが・・・ チャッピー 05/11/28(月) 11:28 ┣Re:ディスポーザのCD中なんですが・・・ 排水専門水道屋 05/11/26(土) 1:16 ┃ ┗Re:ディスポーザのCD中なんですが・・・ チャッピー 05/11/28(月) 12:28 ┗Re:ディスポーザのCD中なんですが・・・ どんちゃん 05/11/26(土) 5:35 ┗Re:ディスポーザのCD中なんですが・・・ チャッピー 05/11/28(月) 12:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ディスポーザのCD中なんですが・・・ ■名前 : チャッピー ■日付 : 05/11/25(金) 12:35 -------------------------------------------------------------------------
| お金の問題もあり、施主にディスポーザをやめるようにプレゼンしたいのですが、ディスポーザの意外なデメリット及びクレーム事例などがありましたら教えていただきたいです。 特にエンドユーザーからのクレームなどで深刻な物があればよろしくお願いします。 基本的には好評となるものだとは思いますが、込み入った事情がありますので、良い情報がいただければ幸いです。 |
| >お金の問題もあり、施主にディスポーザをやめるようにプレゼンしたいのですが、ディスポーザの意外なデメリット及びクレーム事例などがありましたら教えていただきたいです。 >特にエンドユーザーからのクレームなどで深刻な物があればよろしくお願いします。 >基本的には好評となるものだとは思いますが、込み入った事情がありますので、良い情報がいただければ幸いです。 これって皆さん答えにくいと思いますよ。 深刻なクレームがあれば、リコールがかかっていると思います。 昔の話なら笑い話で済むんで、冗談みたいな話が出てくるかもしれませんが? たとえば、火を吹く洗濯機とか |
| ご返答ありがとうございます 今のところこちらで把握しているのは某メーカーのものがものすごい音が出るというクレーム事例くらいしかありませんで・・・ 火を噴く洗濯機とかそういう特殊例があれば良いのですが。 基本的にはつけた方がユーザーには好評なんですよね |
| >お金の問題もあり、施主にディスポーザをやめるようにプレゼンしたいのですが、ディスポーザの意外なデメリット及びクレーム事例などがありましたら教えていただきたいです。 >特にエンドユーザーからのクレームなどで深刻な物があればよろしくお願いします。 >基本的には好評となるものだとは思いますが、込み入った事情がありますので、良い情報がいただければ幸いです。 公共下水の場合基本的に、ディスポーザは禁止のとこがおおいのでは、ないですか 浄化槽も使えるものと使えないものがあるといいます。私のところは禁止されてます。 |
| 情報ありがとうございます こちらでは浄化槽を使って取り入れる事になっており、特に下水に関しても甘い地域なので、禁止はされていないようです。 浄化槽に関する汚泥処理の問題なんかを提示はしていますが、たいした手間でもないので・・・ |
| 自動給水でなければ、利用者の使用水量が少ない場合、 配管詰まりの可能性はあります。 (水栓から8L流しっぱなしっていうのを嫌うようで) これは自動給水を使えと言われるだけですが・・・ 卵の殻は配管にへばりついてなかなか流れません。 あとは高圧洗浄の頻度は間違いなく上がります。 |
| ご意見ありがとうございます 小生にて把握している事項は ランニングコストについて 浄化槽の汚泥処理 各住戸における排水管の高圧洗浄の必要性(半年に一度程度) 1/50の排水勾配の必要(それでもスケールが溜まる) その他 某メーカーの製品は音がデカイ これらの事項を提示してもやはりつけたいとの事でした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━