Page 94 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水立て管内の音 できの悪い設備屋 03/5/18(日) 20:21 ┗Re:排水立て管内の音 masa 03/5/18(日) 21:35 ┗Re:排水立て管内の音 できの悪い設備屋 03/5/18(日) 22:19 ┗Re:排水立て管内の音 masa 03/5/19(月) 0:55 ┗Re:排水立て管内の音 できの悪い設備屋 03/5/21(水) 0:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水立て管内の音 ■名前 : できの悪い設備屋 ■日付 : 03/5/18(日) 20:21 -------------------------------------------------------------------------
| 排水立て管内に流れる水の音の測定方法教えてください。(要領) 遮音シート巻いてます。耳で聞くしかないのですか? |
| 通気竪管・伸長通気管の最上部から測定できると思いますが。 それらに測定可能な場所がないと測定は困難ですが、最上部のトラップがはずせる衛生器具の排水管から測定でしょうかね。(漏水の危険の無い、なるべく高い位置にある排水管が望ましいです) |
| 先ほどレスいただきましたが、書き方が悪かったです。 再度教えてください。 マンションでの住戸内で通過している排水立て管内での水の流れの音なのですが 上階から流した水が下階の立て管内でどれくらいの音がでるかの、水の音の測定方法です。遮音シート巻いてます。 教えて下さい。 |
| 測定したいのが配管の中の音なら、配管の上部でもほとんど変化は無いはずです。(配管の内部の距離減衰はほとんど無いと思います) 心配ならなるべく騒音計のマイクを配管の下へおろしてみるしかありません。(上部から最初の合流継手の直近までマイクをおろして合流継手に排水してみればほとんど距離減衰の無い騒音を計れるはずです) 排水竪管の場合は管径により2〜6m落下すると終局速度に達する為、流水音も最下部以外はほとんど差がでないと思います。(最下部は跳水により発生騒音は大きくなると思われます) 排水管から室内へ漏れる音を測定したいなら、対象部位を騒音計で測定すればいいのではないでしょうか? |
| >排水管から室内へ漏れる音を測定したいなら、対象部位を騒音計で測定すればいいのではないでしょうか? ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━