Page 968 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷温水管の保温 aksam 05/12/28(水) 5:56 ┣Re:冷温水管の保温 北品川庄司 05/12/28(水) 8:44 ┗Re:冷温水管の保温 Datamaker 05/12/31(土) 9:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷温水管の保温 ■名前 : aksam ■日付 : 05/12/28(水) 5:56 -------------------------------------------------------------------------
| 冷水時期の往きの水温が5度らしいのですが バタ弁 エルボの箇所は生ウールでもつでしょうか? 20A 25A 30ミリ 32Aから40ミリのグラスカバー使用です。(直管部) 建物は京都のホテルです。 一保温屋ですので 漠然とした質問ですいません。 |
| 先に仕様書を確認されたほうが良いかと思います。 仕様書が無ければ 仕様を指定してもらいましょう 基本的に、条件が無い事には答えようが無いというものです |
| 初めまして。(私も保温屋です) > 冷水時期の往きの水温が5度らしいのですが >バタ弁 エルボの箇所は生ウールでもつでしょうか? 冷水管に生ウールはちょっと・・・・と言うのが本音です。 生ウールむき出しでしたら、昨今のアスベスト問題で、 グラスウールもアスベストと思われてますから(^^ゞ 5℃の冷水管でしたら、生ウールでしたら結露は必至と思われます。 京都の宿泊施設との事ですから、高温多湿と思われます。 >建物は京都のホテルです。 ホテルは民間でしょうか?また、施工箇所は? 私でしたら 屋内露出配管→ALK付Gw保温筒+カラー亀甲金網 屋内隠蔽配管→ALK付Gw保温筒+亀甲金網 床下(ピット内)配管→ALW付Gw保温筒+カラー亀甲金網 ※保温厚は標準仕様書ないしは、設計図明記の特記仕様書を参考し、 バタ弁等の機器類はALK付の保温帯(50mm)が適当かと思います。 但し、保温筒と帯の隙間が必ずありますから、その隙間には 生ウールを充填し、粘着テープで化粧をし仕上げれば宜しいと思います。 公的資金投入の宿泊施設(3セク含む)の宿泊施設は、 国土交通省の標準仕様書や各省庁の仕様書を参考にするか、 現場担当者(顧客様)と相談の上、仕様変更(設計変更)をします。 長々とすんませんm(__)m |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━