Page 97 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼高架水槽と消火水槽の兼用について ホクホク 03/5/19(月) 17:42 ┗Re:高架水槽と消火水槽の兼用について 設計者の一人 03/5/19(月) 17:48 ┗Re:高架水槽と消火水槽の兼用について masa 03/5/20(火) 1:35 ┗ありがとうございました。 ホクホク 03/5/24(土) 18:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 高架水槽と消火水槽の兼用について ■名前 : ホクホク ■日付 : 03/5/19(月) 17:42 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。設備屋のホクホクです。 初歩的な質問かもしれませんが、どなたか教えてください. 今、某寺院の給水配管の改修工事をしていますが、高架水槽が消火栓補充水槽を兼ねています。たしか、兼用してよいと参考書に書いてあったような気もしますが、クロスコネクションになるから、良くないようにも思います。どっちでしょうか。また消火水槽の補給水に市水を使用する場合ボールタップを使用しますが、真空破壊弁を取り付ける必要ありますか。 |
| >はじめまして。設備屋のホクホクです。 >初歩的な質問かもしれませんが、どなたか教えてください. >今、某寺院の給水配管の改修工事をしていますが、高架水槽が消火栓補充水槽を兼ねています。たしか、兼用してよいと参考書に書いてあったような気もしますが、クロスコネクションになるから、良くないようにも思います。どっちでしょうか。また消火水槽の補給水に市水を使用する場合ボールタップを使用しますが、真空破壊弁を取り付ける必要ありますか。 昔は高架水槽と消火の補給水槽を兼ねてるのは結構ありますね。 今はダメなはずですが。 クロスコネクションには最近特に厳しくなったし。 改修でなんもいじらずに放置であれば平気だとは思う。 |
| 消火水槽の補給水のボールタップは吐水口空間がきちんと取れていればバキュームブレーカーの設置は必要無いと思います。 ただし地下水槽等でオーバーフローが確実に取れない場合はクロスコネクション防止の為にバキュームブレーカーを設置する必要があると思われます。 |
| 設計者の1人さん、masaさんありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━