 ■題名 : 蒸気配管の管径算定について
 ■名前 : アイフランジ
 ■日付 : 06/1/12(木) 15:16
 -------------------------------------------------------------------------
   主に空調設備の営業やってるものです

工場の生産ラインに入ってる設備用床置パッケージ(10馬力)低圧蒸気ヒーター仕様で
ボイラーからの配管径なんですが、ボイラー(760kg/h)出口が40Aなので
メイン管は40Aにて施工してます。
現在5台パッケージ設置してあり、今回3台増設することになって同じくメイン管40A
にて施工する予定でしたがお客様よりコストの関係にて25Aにて施工できないかと言われ、「ボイラーも40A、蒸気ヒーターの入口も40Aになってるので」と答えたが
なぜ40Aじゃないとだめなのか計算書みたいな物出してくれと言われ
自分の持っていた設備設計ハンドブックなるものを見ましたが低圧蒸気管の
容量表(EDR�u)の見方がわからず困っておりました。
例えば、圧力降下0.02にて40Aを見ると26(�u)と言う数字があります
この26�uの意味がわかりません。
初歩的な質問かもしれませんが、是非ともお教えいただきたいのですが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気配管の管径算定について  ■名前 : パキラ  ■日付 : 06/1/15(日) 20:26  -------------------------------------------------------------------------
   >主に空調設備の営業やってるものです
>
>工場の生産ラインに入ってる設備用床置パッケージ(10馬力)低圧蒸気ヒーター仕様で
>ボイラーからの配管径なんですが、ボイラー(760kg/h)出口が40Aなので
>メイン管は40Aにて施工してます。
>現在5台パッケージ設置してあり、今回3台増設することになって同じくメイン管40A
>にて施工する予定でしたがお客様よりコストの関係にて25Aにて施工できないかと言われ、「ボイラーも40A、蒸気ヒーターの入口も40Aになってるので」と答えたが
>なぜ40Aじゃないとだめなのか計算書みたいな物出してくれと言われ
>自分の持っていた設備設計ハンドブックなるものを見ましたが低圧蒸気管の
>容量表(EDR�u)の見方がわからず困っておりました。
>例えば、圧力降下0.02にて40Aを見ると26(�u)と言う数字があります
>この26�uの意味がわかりません。
>初歩的な質問かもしれませんが、是非ともお教えいただきたいのですが。

厳しい意見になるかもしれませんが文面を拝見してると、機器のタッピング径が
配管径ですなんておっしゃってますが、そんな事を言っているとお客さんが離れて
いきますよ。
蒸気の場合、圧力によって比容積(比重)が違ってきますので同じ蒸気量を流すの
にも管径は違ってきます。もちろん、許容流速や圧力降下を考慮して管径決定をします。
蒸気圧が高ければ必要管径は小さくなります。

客先の要求を検討する材料として、
�@必要蒸気量(加熱負荷)の算定
�A既設蒸気管の蒸気圧力分布状況(減圧状況)の確認
�B高圧蒸気が使用可能であれば、蒸気ヒーターの仕様変更(低圧→高圧仕様)
以上を最低でも踏まえないと客先が納得できる説明はできないと思います。
会社の技術系の方には相談されましたか?
生産施設の営業はある程度の専門知識が必要不可欠かと私は思います。

それと使用しているハンドブックが古過ぎませんか?
今は蒸気管の選定でEDR表記はしていませんよ。流量(kg/h)表示が一般的です。

ちなみにEDR(相当放熱面積)とは直接暖房設備の容量表示法の一種で、室温18.5℃、
蒸気温度102℃、温水温度85℃を基準状態とし、暖房負荷などを蒸気暖房では
650kcal/h、温水暖房では450kcal/hで除した値を単位EDR�uで表したものです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気配管の管径算定について  ■名前 : アイフランジ  ■日付 : 06/1/16(月) 19:19  -------------------------------------------------------------------------
   バキラさん、スゴく端的に判り易くご回答いただき
ありがとうございました。
ハンドブック古かったです、S59年でした。
確かにこんなんではお客さんいなくなっちゃいますね
営業としての最低知識もっと勉強します。