Page 985 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気配管のバルブの材質 ベジ 06/1/17(火) 9:52 ┗Re:蒸気配管のバルブの材質 ボイラーまん 06/1/23(月) 22:45 ┗ボイラーマンさんありがとうございます。 ベジ 06/1/24(火) 9:01 ┗Re:ボイラーマンさんありがとうございます。 りゅぅ 06/1/30(月) 16:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気配管のバルブの材質 ■名前 : ベジ ■日付 : 06/1/17(火) 9:52 -------------------------------------------------------------------------
| よく見るのは鋳鉄製をよく見るような気がするのですが、実際のところ青銅を使ってもいいんでしょうか?また長所と短所はどんな事が考えられますか?インターネットとか本で調べてみるんですが、見つけられずココを思い出し投稿してみました。 |
| ボイラーの保守をやっているものですが、蒸気のバルブは、使用する圧力により違いますよ。 国交省の仕様では低圧(0.1Mpa以下)は青銅のゲートバルブで中圧、高圧は鋳鉄かダクタイルでストップバルブとなっています。 ペジさんの該当現場の特記仕様書にもよりますのでまず設計図を調べればどれがいいか分かると思いますよ。 あと個人的には青銅は低圧でもお勧めしません。(保守の点からですが)理由は温度変化が激しいのでゲートやストップバルブの擦り合わせが変化してきてリークしやすいのです、漏洩などトラブルがあると止まらないので私の現場ではよく困っています。 |
| 実は自社設計なんですよ。(主に施工会社なんですが) 後々の事を考えて鋳鉄を使います。工場なので。 ありがとうございました。 |
| 使用圧力にもよりますが、メンテナンスや施主のことを思えばダクタイルにした方が良いと思います。当然コストは掛かりますが、メインバルブや、系統弁はダクにしましょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━