Page 995 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙ガラリについて tak 06/2/11(土) 16:32 ┗Re:排煙ガラリについて hatomori 06/2/11(土) 18:04 ┗Re:排煙ガラリについて tak 06/2/13(月) 9:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙ガラリについて ■名前 : tak ■日付 : 06/2/11(土) 16:32 -------------------------------------------------------------------------
| とある官庁物件の空調工事をしている者です。 排煙ガラリについてお尋ねします。 排煙ダクトの風量選定をする際の排煙口の開放条件として、「上下階の同時開放はしない」とあると思いますが、排煙ガラリの大きさを選定する際も同じなのでしょうか? 今施工している現場で、排煙ファンが4階系統と2,3階系統の2台あり、それが同一のガラリに接続になっています。設計のガラリ面積から考えると、ファン2台分の風量が見込んであるようなのですが、前述の条件から考えると、どちらか風量の大きいほうだけでガラリ面積を設定すれば良いと思うのですが。 誰か教えていただけないでしょうか? |
| 同一ガラリでも中仕切りをつけて 他の系統に流れないようにすると、2系統分の大きさになって しまうのではないでしょうか。 |
| それもそうですね・・・。 レスありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━