Page 1003 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼中央給湯式 貯湯槽への 補給水量の算定方... kazu 05/6/6(月) 12:48 ┗Re:中央給湯式 貯湯槽への 補給水量の算定方... 兄やん 05/6/9(木) 12:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 中央給湯式 貯湯槽への 補給水量の算定方... ■名前 : kazu ■日付 : 05/6/6(月) 12:48 -------------------------------------------------------------------------
| 現状、給水設備が高架水槽よりの重力給水方式、給湯設備が中央給湯式の貯湯槽を持つ給湯方式を採用している、5階建94世帯の共同住宅の給水設備を加圧給水方式へ変更する場合、貯湯槽への補給水量を算定する方法のご伝授を御願いします。 現状引込給水管口径が40A 高架水槽から貯湯槽への補給水管口径が100Aです。 |