Page 1014 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ロータリーポンプ用の排気ダクト なやめるペプシマン 05/6/7(火) 15:34 ┗Re:ロータリーポンプ用の排気ダクト stein 05/6/12(日) 10:22 ┗Re:ロータリーポンプ用の排気ダクト なやめるペプシマン 05/6/14(火) 10:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ロータリーポンプ用の排気ダクト ■名前 : なやめるペプシマン ■日付 : 05/6/7(火) 15:34 -------------------------------------------------------------------------
| ロータリーポンプ用の排気(排出)側のダクトを施工予定です。 ロータリーポンプの排出口にフィルターをつけても、徐々にオイルが ダクト内へ進入していくと言う話を聞きました。 オイル用の専用ダクトと言う物が存在するのでしょうか。 それとも一般のダクトを使用し、施工方法が違うのでしょうか。 ロータリーポンプ用の排気ダクトは、こうする物だよ、と施工例の 記載がある書物をご存知の方は、お教え頂けるとうれしいです。 よろしくお願いします。 |
| 元工場設備屋です。 先ず、参考資料です。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/semicon_vacuum_tech/2_2_1a.htm 工場では、油回転式は実験室などで使う小型のものが多く 汚れ・騒音対策のため屋外設置になります。 室内設置の場合は、 ポンプ出口にオイルミストセパレーターを付けるか、外部への排気配管をつけます。 排気配管は、上がり勾配にして、ポンプ出口に油溜まりを付けます。 また、排気ガス中に凝縮性ガスが含まれている場合は、 ポンプ吸い込み側に凝縮器を付けます。 これで、排気中のミストを減少させ、ポンプ本体油の汚れも防げます。 いずれにしても、 餅は餅屋、諸対策はポンプメーカーに聞くのがベストでしょう。 |
| 元工場設備屋殿 ご回答頂き、大変ありがとうございます。 ポンプメーカでは、ポンプ本体やオイルミストトラップ(フィルタ)に ついての回答は得られるのですが、屋外までの排気ダクトの施工と なると、畑違いで全く分からないようです。 お教え頂いたような排気ダクトを上り勾配にするなど、ロータリポンプ 用のダクト設計・施工に関して記載している文献にお心当たりはないで しょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━