Page 102 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼LPガスボンベの設計本数について よしとも 03/3/31(月) 19:09 ┗Re:LPガスボンベの設計本数について なかしん 03/4/1(火) 16:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : LPガスボンベの設計本数について ■名前 : よしとも ■日付 : 03/3/31(月) 19:09 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 容器の本数についての計算要領の中に、交換周期に基づく本数の出し方で、 Bn2(本)=Q1×t×d/0.7×W ここに Q1:同時使用流量 kg/h t :1日使用時間 h/日 d :容器交換日数 日 W :容器1本の容量 kg/本 とあるのですが、Bn2(本)=Q1×t×d/0.7/Wの間違いじゃないでしょうか? 自社にある資料はこれしかないのですが、他にもボンベの本数の設計要領があるのでしょうか?よろしくお願いします。 |
| >容器の本数についての計算要領の中に、交換周期に基づく本数の出し方で、 >Bn2(本)=Q1×t×d/0.7×W >ここに Q1:同時使用流量 kg/h > t :1日使用時間 h/日 > d :容器交換日数 日 > W :容器1本の容量 kg/本 >とあるのですが、Bn2(本)=Q1×t×d/0.7/Wの間違いじゃないで しょうか? >自社にある資料はこれしかないのですが、他にもボンベの本数の設計要領があるのでしょうか?よろしくお願いします。 よしともさん こんにちわ プロパンボンベ本数の計算ですが、「使用量に基づく本数」と「周期交換に基づく本数」がございます。 2種類の計算で多い方とします。出典:建築設備設計基準 使用量に基づく本数Bn1=Q1/K K:容器の標準ガス発生能力 kg/(h・本) 「周期交換に基づく本数」は、よしともさんが書かれたものと同じです。 その他に・・・・・ 【自然気化方式によるガス発生設備】 必要最低容器本数=ビーク時1時間平均ガス需要量/50kg容器のガス発生能力 2日分の需要をまかなう容器本数=(ビーク日ガス需要量×2日)/50kg 「必要最低容器本数」と「2日分を需要をまかなう容器本数」を加算したものを 1系統とし、さらに、これと同じ容器本数を1系統とし、この2系統をもって必要本数する。 などというものもございます。出典はどちらかのガス会社さんの資料だったように 思います。ご参考まで。 何度か削除して、送ってすいません。誤字が多いもので(^ ^;Δ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━