Page 1023 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼塩ビ小口径桝のサイズ tumo 05/6/21(火) 19:18 ┣Re:塩ビ小口径桝のサイズ デンスイ 05/6/22(水) 9:20 ┗Re:塩ビ小口径桝のサイズ SANDO 05/6/22(水) 17:32 ┗Re:塩ビ小口径桝のサイズ デンスイ 05/6/22(水) 19:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 塩ビ小口径桝のサイズ ■名前 : tumo ■日付 : 05/6/21(火) 19:18 -------------------------------------------------------------------------
| 塩ビ小口径桝の土被りに対する口径の基準として、何かありますでしょうか? 土被り800mmまでは150φ、800〜1200mmは200φは、 各市町村でもよく聞くのですが、1200を超えるような深さの場合 がわかりません。 たとえば1200〜1600までは300φとか基準がありますかねぇ? 全国的に共通の基準などがあるとうれしいのですが、・・・ メーカーのカタログを見ても見当たりません。 ご存知の方、教えてください。 |
| 土被りというより、管底と地表面までの差として 排水管内径150mm以下で、60cmまでは150 100cmまでは200 150cmまでは300 というふうに、下水道排水設備工事責任技術者講習テキストには 書いてあります。 これは日本下水道協会に準拠してますので、全国的な標準かと 思います。 あとは市町村により少し変えてある場合も考えられます。 以上、ご参考になれば幸いです。 |
| もし、1500以上の場合は何か対策はあるのでしょうか。 |
| > もし、1500以上の場合は何か対策はあるのでしょうか。 私に対するご質問でしょうか? そうだとして 1500以上に塩ビ製小口径ますを使うこと自体想定外だと 理解してます。(コンクリート製桝にマンホール蓋です。) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━