Page 1028 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼共同住宅の浄化槽算定について yama 05/6/24(金) 17:18 ┗Re:共同住宅の浄化槽算定について 父之介 05/6/25(土) 12:43 ┗Re:共同住宅の浄化槽算定について yama 05/6/27(月) 8:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 共同住宅の浄化槽算定について ■名前 : yama ■日付 : 05/6/24(金) 17:18 -------------------------------------------------------------------------
| 共同住宅の合併浄化槽の算定について教えて下さい。 例として、4戸で1棟の建物で1戸当たり50�uの部屋があって、それが同一敷地内に3棟あったとします。 計12戸です。1棟当たりの共用部の床面積を20�u、1棟当たりの床面積は220�uとします。 JIS算定基準によると、n=0.05Aとあります。 この場合のAは1戸当たりなのでしょうか?それとも床面積? nの値が3.5人以下の場合は3.5とするようなので50×0.05=2.5なので 3.5人となるようです。 3.5×4戸で14人、若しくは220×0.05=11人? どちらが正しいのでしょうか? 浄化槽の数量は各棟毎だと3基、まとめて良ければ1基でよい? どなたか教えて下さい。 |
| はじめまして。 >共同住宅の合併浄化槽の算定について教えて下さい。 >例として、4戸で1棟の建物で1戸当たり50�uの部屋があって、それが同一敷地内に3棟あったとします。 >計12戸です。1棟当たりの共用部の床面積を20�u、1棟当たりの床面積は220�uとします。 > >JIS算定基準によると、n=0.05Aとあります。 >この場合のAは1戸当たりなのでしょうか?それとも床面積? 私の町では共用部は除くとの指導があります。 >nの値が3.5人以下の場合は3.5とするようなので50×0.05=2.5なので >3.5人となるようです。 1Lだと3.5でOKなのではないでしょうか。 >3.5×4戸で14人、若しくは220×0.05=11人? >どちらが正しいのでしょうか? > >浄化槽の数量は各棟毎だと3基、まとめて良ければ1基でよい? 良いと思います。 各、自治体で対応が違うので、担当部署に 聞くのが一番では、ないでしょうか。 机下 |
| 自治体によって違うのですか。 確認が必要ですね。 ありがとうございます。 >はじめまして。 > >>共同住宅の合併浄化槽の算定について教えて下さい。 >>例として、4戸で1棟の建物で1戸当たり50�uの部屋があって、それが同一敷地内に3棟あったとします。 >>計12戸です。1棟当たりの共用部の床面積を20�u、1棟当たりの床面積は220�uとします。 >> >>JIS算定基準によると、n=0.05Aとあります。 >>この場合のAは1戸当たりなのでしょうか?それとも床面積? >私の町では共用部は除くとの指導があります。 > >>nの値が3.5人以下の場合は3.5とするようなので50×0.05=2.5なので >>3.5人となるようです。 >1Lだと3.5でOKなのではないでしょうか。 > >>3.5×4戸で14人、若しくは220×0.05=11人? >>どちらが正しいのでしょうか? >> >>浄化槽の数量は各棟毎だと3基、まとめて良ければ1基でよい? >良いと思います。 > >各、自治体で対応が違うので、担当部署に >聞くのが一番では、ないでしょうか。 > > 机下 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━