Page 1050 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼圧力損失の計算 汗かき屋 05/6/30(木) 1:13 ┣Re:圧力損失の計算 noa 05/6/30(木) 10:26 ┃ ┗Re:提案!圧力損失計算を建築設備大辞典に stein 05/6/30(木) 15:56 ┃ ┗Re:提案!圧力損失計算を建築設備大辞典に noa 05/6/30(木) 16:44 ┃ ┗Re:提案!圧力損失計算を建築設備大辞典に 管理人(Yoh) 05/6/30(木) 16:46 ┃ ┗Re:提案!圧力損失計算を建築設備大辞典に stein 05/6/30(木) 16:56 ┃ ┗Re:提案!圧力損失計算を建築設備大辞典に noa 05/6/30(木) 17:02 ┃ ┗Re:提案!圧力損失計算を建築設備大辞典に stein 05/6/30(木) 17:42 ┃ ┗Re:提案!圧力損失計算を建築設備大辞典に noa 05/6/30(木) 18:33 ┗Re:圧力損失の計算 noa 05/7/6(水) 23:33 ┗圧力損失の計算 汗かき屋 05/7/7(木) 0:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 圧力損失の計算 ■名前 : 汗かき屋 ■日付 : 05/6/30(木) 1:13 -------------------------------------------------------------------------
| 配管の圧力損失の計算するときに f・L/Dという部分がありますが、このL/Dは等価長さだと 聞きました。継手・弁でいくつの値で考えればよいか、ご存知 でしたら、ご教示お願いします。 |
| noaです。 基本的に、弁の種類、メーカーによっても値はまちまちです。 カタログに流量と圧損のグラフが載っていると思います。 そちらの値を使用するれば良いのでは? 一般式として ζ=2hg/v^2 ζ:損失係数(これに等価長さは含まれます) h:損失水頭 g:重力加速度 v:平均流速 であらわされます。 流体設計の本等を見れば、弁の種類や径毎にζの値は載っていますが、 これも実験値ですので、本によって違います。 参考程度にしてください。 |
| この種の質問は多いですね。今月に入って3例目でしょうか。 この際、「配管・ダクト流れ圧力損失計算解説」を このサイトの「建築設備大辞典コーナー」に掲載したらどうでしょうか。 noaさん、執筆をお願い致します。 |
| noaです。 >この種の質問は多いですね。今月に入って3例目でしょうか。 そうですね、最近増えたと思います。 以前の私でしたら、調べろ〜と一蹴していたでしょう。 しかしながら、どこを調べたら良いのか解らないということも考えまして、 全部は答えない変わりに、その人自身で答えにたどり着けるようにしたいと思っています。 >この際、「配管・ダクト流れ圧力損失計算解説」を >このサイトの「建築設備大辞典コーナー」に掲載したらどうでしょうか。 >noaさん、執筆をお願い致します。 私のような若造が執筆なんて滅相もない。 皆さんが、このサイト経由で本を一冊買うだけで十分だと思います(笑 |
| >皆さんが、このサイト経由で本を一冊買うだけで十分だと思います(笑 これは、重要なキーワードだ。。。 管理人@ひとりごと |
| >>皆さんが、このサイト経由で本を一冊買うだけで十分だと思います(笑 > >これは、重要なキーワードだ。。。 > > 管理人@ひとりごと 先のレスは、noaさんとお忙しい管理人さんに読んでもらうために書きました。 早速、お二人にチェック頂き、恐縮です。 |
| 管理人さん、レスがめちゃくちゃ早いですね(笑 3分くらいでレスが来たような。 >先のレスは、noaさんとお忙しい管理人さんに読んでもらうために書きました。 私も一応忙しいんですよ(即レスしてて説得力無し)。 あははは。 |
| >管理人さん、レスがめちゃくちゃ早いですね(笑 >3分くらいでレスが来たような。 >私も一応忙しいんですよ(即レスしてて説得力無し)。 >あははは。 語弊のある文章を書いてしまいました。ごめんなさい。 忙しさを表に出さない、これがスマートなnoaさんのレスですね。 十分了解しております。 余談ですが、「スマート」は、 アメリカ映画などでは、「賢い」、「できるな」、「やるじゃん」など、 どちらかというと頭のよさを褒める表現としてよく使いますね。 私もこの用法で使いました。 容姿など外面的なことは、面識がないので正確には分かりませが、 レスから想像して、勿論、両面goodの現代女性だと思っております。 |
| >レスから想像して、勿論、両面goodの現代女性だと思っております。 すいません、ご期待をそぐようですが男性です(笑 レス見て笑ってる人が何人かいるかもしれません。 スマートにはいろんな意味があるのですね。 私英語はさっぱりです。 さて、本日は仕事終了。 帰って、風呂入って一杯飲んで寝ます(←男性的?) |
| すいませんが、 理解できましたでしょうか? わからなければ、返答お願いします。 |
| 連絡遅れてすいません。 さらに、3回も同種の質問があったことをよく調べず、質問してしまい、 申し訳ありません。 ここの掲示板は、非常に親切な方が多く、私のような不勉強者へも 丁寧な回答頂けるので、とても感謝しております。 今後とも、よろしくお願い致します。 また、途中で提案にあります大辞典ですが、すばらしい提案だと 思います。是非、実現お願いします。(勝手すぎますが・・・) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━