Page 1067 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼HEMMI式ダクチュレーターの使い方教えてく... 紀尾井町 05/7/22(金) 18:37 ┗Re:HEMMI式ダクチュレーターの使い方教えて... こてつ 05/7/22(金) 20:49 ┣Re:HEMMI式ダクチュレーターの使い方教えて... ちゃむLaLa 05/7/23(土) 0:15 ┃ ┗Re:HEMMI式ダクチュレーターの使い方教えて... 紀尾井町 05/7/28(木) 16:56 ┗ありがとうございます!! 紀尾井町 05/7/28(木) 16:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : HEMMI式ダクチュレーターの使い方教えてく... ■名前 : 紀尾井町 ■日付 : 05/7/22(金) 18:37 -------------------------------------------------------------------------
| というか、、思い出させてください。。 長年使ってきたHEMMI式ダクチュレーターだが、 ここ数年、フリーソフトのDuctCheckerばかり使っていた。 今日久しぶりにHEMMI式ダクチュレーターを使おうとしたら、、、、、 使い方を忘れていた?!!!ありえないが、、、脳が硬化してるのか、、 どこに何を合わせて、、、AがダクトサイズでQが風量だよな、、とかやばい状態です、、 マニュアルはとっくの昔になくしているし。 どなたか、使い方(風量からダクトサイズを求めるだけで結構です) ご存知の方は、教えてください。 「計算尺だぜ!」と社内にネタを振りまこうと思ったのに、、 (-_-;a |
| (1)P(1mあたりの圧損)を決めてカーソルをあわせる。 通常0.1mmAqなので「.1」の位置 (2)真ん中のゲージ(名称?)を動かしてQ:風量の目盛を先程のカーソル の位置にもってくる。 例:1000m3/hなら「10^3」の位置 (3)真ん中のゲージをそのままの位置でキープして下の欄のAでダクト 寸法を読む。 この時、アスペクト比Rの位置にてダクトサイズを決定する。 例:「.1」、「10^3」の時、Rが1であればダクトサイズは250×250 円形ダクトなら、vの位置で275φ、Rが2/3なら左右の2/3の位置 の下のAを読み、300×200となります。 ちなみに、ダクト内風速は、そのダクトサイズの位置にカーソルを 移動して、真ん中のゲージのVの位置を読みます。 例:「.1」、「10^3」「250×250」なら、2.3m/sです。 わかりましたか? 私はいまだにこの計算尺を使っています。DuctCheckerより早いので手放せません。 でも裏面の使い方は知りません。 |
| 初投稿です よろしくお願いいたします ヘンミのダクチュレーターを紛失し困っています やむなく ○○コンスターの円計メジャー11,500円で 購入したのですが なじめなかったんです 最近 ヘンミに復刻版(ダクト専用)が1,000円で販売されました 安価だったので2本も買っちゃいましたが カーソル式でない計算尺ふうだったので ちょい期待はずれでした 紀尾井町さん ご不要になれば ぜひ ヤフーオークションに出品してくださいませ お待ち申しております。。。 |
| >やむなく ○○コンスターの円計メジャー11,500円で >購入したのですが なじめなかったんです 結構円形のものを使ってらっしゃる方をお見受けしますが。 ひよこのように、最初に覚えた方式しかできませんね、、わたしもなじめませんでした。 >カーソル式でない計算尺ふうだったので ちょい期待はずれでした どんなものでしょうか? 見たことがないので、ちょっと気になります。 >紀尾井町さん ご不要になれば >ぜひ ヤフーオークションに出品してくださいませ 使い込みすぎて、出品するようなものじゃないですが、、「復刻版」がでるとは、 もう、売ってないんですね。。。しみじみ。。 |
| おお..おお!と(心で)叫びながら思いだしていました。 > 例:「.1」、「10^3」の時、Rが1であればダクトサイズは250×250 > 円形ダクトなら、vの位置で275φ、Rが2/3なら左右の2/3の位置 > の下のAを読み、300×200となります。 あ、いままで私はちょこっとずれたときは、大きいほうの数字で読んでたんですが (この場合は[250x350]?もしくは[200x300でP=1.2]と、、 > 例:「.1」、「10^3」「250×250」なら、2.3m/sです。 > わかりましたか? たいへんよくわかりました。 業務がとてつもなく忙しなり、このサイトを開くことすらできず お礼が送れて申し訳ありませんでした。m(_ _)m >でも裏面の使い方は知りません。 www私も、一応マニュアル見ながら遊んだことはありますが。 その程度でした。なんだか、すごいことができそうだな。と確認したのみです(苦笑) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━