Page 1080 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼流量調整弁は必要ですか。 現在ビル管理中 05/8/16(火) 14:21 ┗Re:流量調整弁は必要ですか。 旅人・・ 05/8/16(火) 17:42 ┗Re:流量調整弁は必要ですか。 現在ビル管理中 05/8/16(火) 17:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 流量調整弁は必要ですか。 ■名前 : 現在ビル管理中 ■日付 : 05/8/16(火) 14:21 -------------------------------------------------------------------------
| 空調配管から異音がするという事で、現場を確認してみると「ドン、ドン、ドン・・・・・・・・・。」という結構大きな音が天井裏からしていました。その建物はホテルなのですが、各客室にFCUが設置されていて「ボールバルブ」「流量調整弁」がそれぞれに設けられていました。異音は「流量調整弁」から出ている感じなのですが、ボールバルブを少し閉めると異音は無くなりました。「流量調整弁」は必要なのでしょうか、またどうして付いているのでしょうか。申し訳ありませんが、お教え頂けないでしょうか。 |
| 過流量の場合の調整が目的。 システム全体で捉えた場合、これが無いと あっちでは流れすぎ こっちで足りないということも起こりえる 設計能力に合わせるために試運転時にこれを調整する どんどんという音、流量調整弁があるからではありません その前にYストレーナーなどの詰まりを点検しましたか? 循環ポンプの電流値はどうでしょうか? 機器の能力は出ていますか? その辺の調査が先決です |
| ありがとうございます。 ストレーナーについては、異常がない事を確認していますが、ポンプの調査は行っていませんでした。 再度調査を行ってみます。 ※空気抜弁は確認しています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━