Page 1102 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼シャワーの使用時間と水量 ネオスタイル 05/8/22(月) 16:54 ┣Re:シャワーの水量 こてつ 05/8/31(水) 16:12 ┃ ┗Re:シャワーの水量 ネオスタイル 05/9/2(金) 14:27 ┣Re:シャワーの使用時間と水量 おっちゃん 05/8/31(水) 17:18 ┃ ┗Re:シャワーの使用時間と水量 ネオスタイル 05/9/2(金) 14:30 ┃ ┗Re:シャワーの使用時間と水量 おっちゃん 05/9/2(金) 17:55 ┗データはTOTOかINAX 兄やん 05/9/2(金) 12:40 ┗Re:データはTOTOかINAX ネオスタイル 05/9/2(金) 14:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : シャワーの使用時間と水量 ■名前 : ネオスタイル ■日付 : 05/8/22(月) 16:54 -------------------------------------------------------------------------
| 公衆浴場の設計をしていますが。 施主に浴場のカランをオートストップか手動ストップかで迷っており、 使用水量の比較をしてくれといわれたのですが・・・。 シャワーに使う水量・時間の男女比較したデータ等などどこかでみたことあったりしませんか? |
| たまたまカタログ(イトミック)を見ていたら以下の記載がありました。 男:30リットル、女:50リットル 1回のシャワーに必要な給湯量(45℃) |
| 参考になりました・・・。 イトミック見てみます。 |
| >公衆浴場の設計をしていますが。 >施主に浴場のカランをオートストップか手動ストップかで迷っており、 >使用水量の比較をしてくれといわれたのですが・・・。 >シャワーに使う水量・時間の男女比較したデータ等などどこかでみたことあったりしませんか? 使用水量も確かに必要なデータかもしれませんが、 ロス(湯の出しっ放し)を考慮するとオートストップタイプが 良いかもしれません。 考えてみたら昔の銭湯のカラン(宝式)も一種のオートストップですよね。 不特定多数の方が入るのですから(一種のセキュリティーかな?) ランニングコスト(水・熱源)を考慮すると案外安いのかもしれませんよ。 |
| ありがとうございます。私どもも通常はオートストップなのですが今回の施主さんは大阪の人で水をけちけちしてると思われたくないそうなのだそうです、どれくらい使用水量がUPするかということが知りたいそうです。オートストップも無駄に出しっぱなしの時間ありますもんね。 >>公衆浴場の設計をしていますが。 >>施主に浴場のカランをオートストップか手動ストップかで迷っており、 >>使用水量の比較をしてくれといわれたのですが・・・。 >>シャワーに使う水量・時間の男女比較したデータ等などどこかでみたことあったりしませんか? > >使用水量も確かに必要なデータかもしれませんが、 >ロス(湯の出しっ放し)を考慮するとオートストップタイプが >良いかもしれません。 > >考えてみたら昔の銭湯のカラン(宝式)も一種のオートストップですよね。 >不特定多数の方が入るのですから(一種のセキュリティーかな?) >ランニングコスト(水・熱源)を考慮すると案外安いのかもしれませんよ。 |
| >ありがとうございます。私どもも通常はオートストップなのですが今回の施主さんは >大阪の人で水をけちけちしてると思われたくないそうなのだそうです、 >どれくらい使用水量がUPするかということが知りたいそうです。 >オートストップも無駄に出しっぱなしの時間ありますもんね。 一概に難しい部分がありますね。 というのは、使う側(入浴客)の使用形態にかかる部分が大きいからです。 仮に、身体を洗うのに5分かかるとします。 その間出しっ放しにしていたと考えます。 (洗面所で歯を磨く時出しっ放しにしている人がいるように・・・) 出しっ放しの場合、通常のシャワー水栓ですと20〜25L/分 (TOTO施工図集で水圧0.2Mpa時での大凡の平均) オートストップ水栓ですとその間は止水されています。 それだけでも単純に100〜125Lの水量は違ってくるはずです。 (大げさかもしれませんが、入浴客全員がそれをすると・・・・・) もし、オートストップ水栓を採用している銭湯と 手動ストップの水栓を採用している銭湯がもし近くにあったら 水道局へ行ってみてください、当然月間の使用水量がでてくると思います。 ただ、個人情報保護法の関係が障害になるかもしれません。 設計は当然の如く想定の世界で考えなければなりませんが、 ただ、その水道代他が入浴料に反映されてくるのでは?と心配してしまいます。 |
| 高級感を持たせる必要がないならば、断然オートストップです。 使用水量が2倍違います。 銭湯で湯がもったいないと思ってくれるのは、今年の四国の人くらいです。 |
| そう思います、 「節水に協力を」ったな小さな看板をつけるだけでグッと使用水量がかわってくるとおもうのですが・・・。 >高級感を持たせる必要がないならば、断然オートストップです。 >使用水量が2倍違います。 >銭湯で湯がもったいないと思ってくれるのは、今年の四国の人くらいです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━