Page 1107 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアタンクについて 北の国から設備屋2005 05/9/4(日) 17:14 ┗Re:エアタンクについて こてつ 05/9/5(月) 16:35 ┗Re:エアタンクについて 北の国から設備屋2005 05/9/5(月) 16:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアタンクについて ■名前 : 北の国から設備屋2005 ■日付 : 05/9/4(日) 17:14 -------------------------------------------------------------------------
| 初歩的な質問ですみません。 エアタンクとは、圧縮空気を溜めておくものという解釈で よいのでしょうか? コンプレッサーで作った圧縮空気をエアタンクに溜めて需要側で使用する。 タンクに溜めておけば,タンクがクッションになって,圧力変動も起きない? |
| エアタンク?こんなんありますけど。 http://store.muji.net/user/UserMain/tool/airsofa_index?svid=none http://www.yachtingworld.jp/dock/ezdock/boatlift.htm 冗談はさておいて、計装用空気槽(エアタンク)は以下の目的で設置します。 (1)空気圧縮機出口圧力の脈動の除去 (2)アンローダーの指令用 (3)故障時、停電時などの非常時の圧力保持 (バックアップの空気圧縮機作動までの圧力保持時間の確保) なお、通常エアタンクの容量は(3)の場合で計算し、使用機器の消費量×保持時間によって決定します。 |
| こてつ様 レスありがとうございます。 思わずボートのページを長々と見てしまいました。 いかんいかん >エアタンク?こんなんありますけど。 >http://store.muji.net/user/UserMain/tool/airsofa_index?svid=none >http://www.yachtingworld.jp/dock/ezdock/boatlift.htm > >冗談はさておいて、計装用空気槽(エアタンク)は以下の目的で設置します。 >(1)空気圧縮機出口圧力の脈動の除去 >(2)アンローダーの指令用 >(3)故障時、停電時などの非常時の圧力保持 > (バックアップの空気圧縮機作動までの圧力保持時間の確保) >なお、通常エアタンクの容量は(3)の場合で計算し、使用機器の消費量×保持時間によって決定します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━