Page 111 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼外壁からの侵入空調熱負荷について 正 03/4/11(金) 20:41 ┗Re:外壁からの侵入空調熱負荷について ぷんぷん 03/4/11(金) 22:18 ┗Re:外壁からの侵入空調熱負荷について 正 03/4/12(土) 10:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 外壁からの侵入空調熱負荷について ■名前 : 正 ■日付 : 03/4/11(金) 20:41 -------------------------------------------------------------------------
| いつも疑問に思っていることなのですが質問させてください。 外壁から侵入する熱の内、天井懐部分に位置する外壁の所にあたる熱はそのまま天井内に侵入すると思われますが、空調負荷としては考慮しないのでしょうか?熱貫流率を計算するとしたら、外壁で梁を含めた計算の熱貫流率になりますよね。・・・ もし天井懐部分を含まないとすれば、外壁から天井懐部分の面積を除くということでしょうか? |
| 通常の計算では天井内の外壁に面する部分は室内空間の外壁に面する 部分同様に扱っています 同様のもので室内壁の場合は天井以下の部分についてのみ計算に入れています |
| よく分かりました。ありがとうございます。 通常の外壁部分として、処理すればいい訳ですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━