Page 1114 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気扇と有圧換気扇の違いについて? アヤタク 05/9/12(月) 10:04 ┗Re:換気扇と有圧換気扇の違いについて? @登戸 05/9/12(月) 11:59 ┗Re:換気扇と有圧換気扇の違いについて? @登戸 05/9/12(月) 12:10 ┗Re:換気扇と有圧換気扇の違いについて? アヤタク 05/9/12(月) 12:23 ┗Re:換気扇と有圧換気扇の違いについて? taro- 05/9/12(月) 16:50 ┗Re:換気扇と有圧換気扇の違いについて? @登戸 05/9/12(月) 17:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気扇と有圧換気扇の違いについて? ■名前 : アヤタク ■日付 : 05/9/12(月) 10:04 -------------------------------------------------------------------------
| すみませんが。 換気扇と有圧換気扇の違いを教えて下さい。 くだらないことで、すみませんが。。。 |
| >すみませんが。 >換気扇と有圧換気扇の違いを教えて下さい。 >くだらないことで、すみませんが。。。 その字のごとく圧力がある換気扇だから有圧換気扇といいます 圧力とは静圧を指して言います プロペラファンは通常圧力がありません カタログを見ればわかると思いますが、 単なる換気扇には静圧・風量曲線図がありません |
| 補足、 圧力が無い通常の換気扇に抵抗のあるもの、 ダクトやフィルターなどを付けると 風量が激減します また高所など風があるところなどに取り付けした場合 その影響をモロに受けます そういうところに有圧換気扇が有効なのです |
| >補足、 >圧力が無い通常の換気扇に抵抗のあるもの、 >ダクトやフィルターなどを付けると >風量が激減します >また高所など風があるところなどに取り付けした場合 >その影響をモロに受けます >そういうところに有圧換気扇が有効なのです ありがとうございました。アヤタク。 |
| 換気扇とは、天井扇、パイプファン、そのた諸々全体のことじゃないの 有圧扇は壁に付けるタイプのことではないのか?(パイプファンはのぞく) 三菱のカタログを見ると壁に付ける換気扇(引きひもタイプも) 産業用有圧換気扇になっているね |
| >換気扇とは、天井扇、パイプファン、そのた諸々全体のことじゃないの >有圧扇は壁に付けるタイプのことではないのか?(パイプファンはのぞく) > >三菱のカタログを見ると壁に付ける換気扇(引きひもタイプも) >産業用有圧換気扇になっているね 一般家庭向けレベルのものは >産業用有圧換気扇になっているね にはなっていません |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━