Page 1124 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼泡消化配管の材質について イルカ 05/9/21(水) 17:35 ┗Re:泡消化配管の材質について ペーパー消防設備士 05/9/21(水) 21:43 ┗Re:泡消化配管の材質について イルカ 05/9/22(木) 9:52 ┗Re:消火ですよ! @登戸 05/9/23(金) 9:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 泡消化配管の材質について ■名前 : イルカ ■日付 : 05/9/21(水) 17:35 -------------------------------------------------------------------------
| 泡消化配管(地上部)の見積もりをやっております。 消防法にて、配管材質の規定はあるのでしょうか? (SGP or STPG370 or SUS304TP、継手も同様) ご教示宜しくお願いします。 |
| どうも。ペーパー消防設備士です。 まず、あげあし取りから・・・消化(×)→消火(○) 「日本工業規格G三四四二、G三四五二若しくはG三四五四に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管」が基本ですが、普通はSGPを使ってますね。 消防法施行規則をしっかり読んでみてください。 |
| >どうも。ペーパー消防設備士です。 >まず、あげあし取りから・・・消化(×)→消火(○) >「日本工業規格G三四四二、G三四五二若しくはG三四五四に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管」が基本ですが、普通はSGPを使ってますね。 >消防法施行規則をしっかり読んでみてください。 どうもありがとうございました。 消防法施工規則を、読み直してみます。 |
| 消化になってましたけど消火の間違いですよね。 提出資料などでこれをやらないようにお気をつけください って 結構みんなこれやるんですよね。(苦笑) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━