Page 1135 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガソリンスタンドの油分離槽について ハチ 05/9/28(水) 12:27 ┣Re:ガソリンスタンドの油分離槽について おっちゃん 05/9/28(水) 12:38 ┗Re:ガソリンスタンドの油分離槽について ハチ 05/10/1(土) 18:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガソリンスタンドの油分離槽について ■名前 : ハチ ■日付 : 05/9/28(水) 12:27 -------------------------------------------------------------------------
| ガソリンスタンドの油分離槽について 消防法 危令17-1-3では設置に関する記述のみで容量に関する 記述はありません。 他に容量に関する法令等があるのかが良く分かりません。 あるのであればどなたか教えていただけないでしょうか。 無い場合は、計画施設の規模により設定しようと思いますが。 |
| > ガソリンスタンドの油分離槽について >消防法 危令17-1-3では設置に関する記述のみで容量に関する >記述はありません。 >他に容量に関する法令等があるのかが良く分かりません。 > あるのであればどなたか教えていただけないでしょうか。 > >無い場合は、計画施設の規模により設定しようと思いますが。 危令17-1-3については「油分離槽」を設けなさい、という記述しかないですよね。 最終的に分離槽からの放流先は下水ですので、 容量算定・構造等は各自治体の「下水道条例(除害施設)」によるものがほとんどです。 但し、スタンドにおいて「自動洗車装置(門型自動洗車機)」が設置される場合は 水濁法による「特定施設」となりますので気を付けてください。 |
| 有難うございました。 また何かありましたら宜しくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━