Page 1140 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼洗面器の負荷単位数 くろ 05/10/5(水) 12:28 ┣Re:洗面器の負荷単位数 @登戸 05/10/5(水) 13:03 ┃ ┗Re:洗面器の負荷単位数 くろ 05/10/5(水) 13:37 ┃ ┗Re:洗面器の負荷単位数 @登戸 05/10/5(水) 14:19 ┃ ┗Re:洗面器の負荷単位数 くろ 05/10/5(水) 18:19 ┗Re:洗面器の負荷単位数 パキラ 05/10/5(水) 19:53 ┗Re:洗面器の負荷単位数 くろ 05/10/6(木) 9:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 洗面器の負荷単位数 ■名前 : くろ ■日付 : 05/10/5(水) 12:28 -------------------------------------------------------------------------
| 排水の管径を決定する場合、器具排水負荷単位法と定常流量法がありますが、器具排水負荷単位法で、洗面器の単位数が1の場合と2の場合と2通りあります。2の場合、並列式という条件付なのですが、この並列式とはどのような状況のとき当てはまるのでしょうか? 文献によっては、並列式の場合は1人あたり0.5という表現になっているのもあります。 並列式がどういう条件なのか、状態なのかどなたか教えていただけないでしょうか? |
| >排水の管径を決定する場合、器具排水負荷単位法と定常流量法がありますが、器具排水負荷単位法で、洗面器の単位数が1の場合と2の場合と2通りあります。2の場合、並列式という条件付なのですが、この並列式とはどのような状況のとき当てはまるのでしょうか? >文献によっては、並列式の場合は1人あたり0.5という表現になっているのもあります。 >並列式がどういう条件なのか、状態なのかどなたか教えていただけないでしょうか? ワタシの場合、 手洗器を1、洗面器を2として考え (手洗器:L5とか 洗面器:L250Dとか) 並列とは並んで付いている事と解釈しています |
| レスありがとうございます。 手洗を1とするとなると、表にのっている手洗0.5との違いはどうなのでしょうか? また、並んでいると言うことは、並んでいない場合つまり1箇所しかない場合に1となるのでしょうか? |
| >手洗を1とするとなると、表にのっている手洗0.5との違いはどうなのでしょうか? >また、並んでいると言うことは、並んでいない場合つまり1箇所しかない場合に1となるのでしょうか? 0.5はあくまでも0.5ではないでしょうか? 器具排水負荷単位は同時使用率が考慮された数値です 1箇所しかない物件って小規模でありさほどシビアに考える必要は 無いと思います。 器具排水負荷単位の合計数値から配管径を導く表も 結構大雑把なものですよね ワタシの場合公共物件で、余裕を持った考え方(自己理論)で 数値の切り上げをしているに過ぎません 紛らわしくて申し訳ない・・。 |
| 公共用のトイレを考えると、洗面器(実質手洗の役割ですが)が3個ぐらい並ぶことが多いと思います。 私は今まで並列式という表記は無視して、洗面器は1で、3個だからこの系統の負荷単位は3だ、と計算してきました。 でもある人から並列式のことを質問されて、答えられず、改めて調べたのですが、 分からなかったのです・・・。 貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。 |
| >排水の管径を決定する場合、器具排水負荷単位法と定常流量法がありますが、器具排水負荷単位法で、洗面器の単位数が1の場合と2の場合と2通りあります。2の場合、並列式という条件付なのですが、この並列式とはどのような状況のとき当てはまるのでしょうか? >文献によっては、並列式の場合は1人あたり0.5という表現になっているのもあります。 >並列式がどういう条件なのか、状態なのかどなたか教えていただけないでしょうか? 排水負荷単位 個人的な解釈 洗面器 理髪、美容用 2 シャワー金具取付け洗面器 上記以外 1 洗面流し場(並列式1人分につき) 0.5 横長の大型シンク等に水栓を複数取付けの 洗面流し(排水口は集約したもの) 手洗器 附属トラップ32 1 附属トラップ25 0.5 手元に最新版の茶本が無いのですが、茶本の基準であれば器具と負荷単位の関係は 上記になったと思います。 |
| >洗面流し場(並列式1人分につき) 0.5 横長の大型シンク等に水栓を複数取付けの > 洗面流し(排水口は集約したもの) 水栓が複数‘並列’している場合と解釈しました。それで1人につき0.5と言う訳ですね。 >手元に最新版の茶本が無いのですが、茶本の基準であれば器具と負荷単位の関係は >上記になったと思います。 私は14年度版を見てました。最新版を見てみます。 どうもありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━