Page 1153 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼紙くずが・・・・ tumo 05/10/14(金) 14:03 ┗Re:紙くずが・・・・ おっちゃん 05/10/14(金) 15:42 ┗Re:紙くずが・・・・ tumo 05/10/17(月) 10:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 紙くずが・・・・ ■名前 : tumo ■日付 : 05/10/14(金) 14:03 -------------------------------------------------------------------------
| わたくし只今、印刷工場の換気の増設を検討中なのですが、 その中で紙を切る裁断機があり、その裁断機は、 熱と紙くず(ホコリのように空中に舞う)を発します。 その対策として裁断機の上に箱型フードをつけ、ダクト、中間ファン などで屋外に排気するという方法を取りたいのですが、問題は熱と共に発する 紙くずをどう処理しようかと考えています。 フィルターを間につけるとすぐつまってメンテ費が掛かりそうだし、 かと言ってスクラバーみたいに、あまりお金をかけたくないし・・・ 何か名案をお持ちの方、経験のある方いらっしゃいますか? |
| 元印刷工場設備屋のおっちゃんです。 やはり、スクラバーを設置する方が確実かと思います。 印刷工場で発生する「紙くず」は産業廃棄物扱いになるはずです。 古紙回収に回す場合は別だと思いますが・・・ 印刷工場で発生する紙くずって、溶剤が多少なりとも 含まれてますから、鉄骨の上等に積もった紙くずの粉末なんかに 引火しようものなら導火線の様に走りますからね。 |
| 返信ありがとうございます。 > >やはり、スクラバーを設置する方が確実かと思います。 > やっぱりそうですよねぇ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━