Page 1155 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼オフィスビルに入っているクリニック等についてお教え下さい。 クリニック設計初心者 05/10/17(月) 16:00 ┗Re:オフィスビルに入っているクリニック @無印 05/10/17(月) 16:29 ┗Re:オフィスビルに入っているクリニック クリニック設計初心者 05/10/17(月) 17:26 ┗Re:オフィスビルに入っているクリニック @無印 05/10/17(月) 17:36 ┗Re:オフィスビルに入っているクリニック クリニック設計初心者 05/10/17(月) 18:03 ┣Re:オフィスビルに入っているクリニック クリニック設計初心者 05/10/17(月) 18:11 ┗Re:オフィスビルに入っているクリニック @無印 05/10/17(月) 18:34 ┗Re:オフィスビルに入っているクリニック クリニック設計初心者 05/10/17(月) 18:57 ┗Re:オフィスビルに入っているクリニック @登戸 05/10/17(月) 20:16 ┗Re:オフィスビルに入っているクリニック @登戸 05/10/17(月) 20:43 ┣Re:オフィスビルに入っているクリニック @登戸 05/10/17(月) 20:56 ┗Re:オフィスビルに入っているクリニック @無印 05/10/17(月) 20:57 ┗重ね重ねご助言有難うございます。 クリニック設計初心者 05/10/18(火) 10:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : オフィスビルに入っているクリニック等についてお教え下さい。 ■名前 : クリニック設計初心者 ■日付 : 05/10/17(月) 16:00 -------------------------------------------------------------------------
| 私、空調設計をやっているものなのです。 オフィスビルに入る予定のクリニックの空調の設計を依頼されたのですが、 ビルオーナー様側からは既存の天埋型の空調機が故障が多発している為、 これを機にリプレースによってカセット型に変える予定だったとの事なのですが、 クリニックが入るということで、それについて検討してくれとの依頼がきたのです。実際に私もクリニック等の設計をしたことがないので、いろいろ検索してみたのですが、参考となるような事例はありませんでした。一般的な例でも宜しいのでどなたかお教え願えればありがたいです。ちなみに産婦人科及整形外科になる予定です。よろしくお願い致します。 |
| 空調負荷について検討しろと言うことなのでしょうか? イマイチ質問の意図がわかりません 設計するに当たり 換気にしろ空調負荷にしろ施主側から条件をもらわないことには 設計のしようがないと思いますが。 一般的な例と言いますが、 安易に考えていると後でクレームの原因になります。 開業してしまったらそれこそ簡単には対処ができなくなると思います |
| 大変失礼致しました。 教えていただきたかった点は、大規模な大学病院などの全体空調と違いオフィスビルなどに入っているクリニックでは通常のオフィスと同じように天井カセット型を使用しているのか?それとも天井埋込型が一般的なのかなどといった点をお聞きしたかった次第です。最終的には施主側の設計事務所に提案を投げかけての仕様決定といった流れになるのですが、なにぶん知識や施工例などが自分にないので、宜しければお教え願えないでしょうか?長文失礼致しました。 |
| 共にエアコンというもので考えれば 一般的には天井カセット型になるでしょう 天井内にダクトを引き回さなくていいからです また、後のメンテナンスも埋め込み(隠蔽)よりもはるかに 簡単だからです 機器を提案する際、極力個別化することをお勧めします 個別化というのは室内機と室外機の関係でのことです マルチで一括だと特に産婦人科などでは寒いという患者さんも居れば 暑いという方も居ます 一般のマルチ機では同時冷暖対応ができないのでクレームまでいかなくとも 利用者に不便を強いることになります また故障時にダメージが大きいです(非空調室が多くなる) 間仕切り、天井懐、天井レイアウト、予算との折衝の結果でしょうね |
| ご返事をして頂き大変有難うございます。 クリニックということで、事務所とは違う仕様なのかもしれないと思って不安でしたが、大変参考になりました。有難うございます。 レイアウト等の変更もいろいろ出てきそうなので、それに合わせて天井カセット型で提案してみようと思います。 返事を返していただいた上に大変失礼だとは思うのですがもう1つだけ質問させてください。 天井カセット型にした場合HEPAフィルターなどの組み込みは予定しておいたほうが良いのでしょうか? 多分設計事務所の方からも指示は頂くと思うのですが、そういったものを組込むものなのかお教え願えれば幸いです。 |
| あとご助言いただいた個別化の件なのですが、オーナー側の意向及室外機設置スペースがまったく無い建物の為、ビルマル方式でしか設置が出来ない状態なので、今回の改修プランでは難しそうです…。 ご助言は大変ありがたく思っております。 次回があった際の参考にさせていただきます。 |
| ビル管法で高性能フィルターの設置をする必要があります メーカーでオプション販売しているはずですのでそちらを参考にしてください |
| @無印様、ご返事大変有難うございました。 ビル管法に基づき高性能フィルターでの検討を致します。 いろいろ教えていただき大変助かりました有難うございました。 今後も分からないことをここで質問することもあると思いますので、 その際は、またよろしくお願い致します。失礼致します。 |
| >今後も分からないことをここで質問することもあると思いますので、 >その際は、またよろしくお願い致します。失礼致します。 ワタシもえらそうな事書いてますが、 知らないこといっぱいあります お互いに自分の持っている知識、アイデアをぶつけ合う事で 向上するものです あなたも自分の経験談を含めここに参加する事で 自身が向上すること間違いないでしょう がんばりましょうね |
| 追伸、 高性能フィルターは当然ながら消耗品であり 3万〜5万くらいします。(いわゆる定価) また、メンテナンス会社が入らない限り 汚れてきてそのうちはずしっぱなしになっているのが実情です 購入ルート、価格を客先に引渡し時に教えてあげるのも親切というものです 見積もりにおいてこの価格は最終的に客先にわかってしまうものと考え きちんとした価格を入れるべきです また、フィルターだけで呼ばれたりしないように気をつけましょう |
| >追伸、 > >高性能フィルターは当然ながら消耗品であり >3万〜5万くらいします。(いわゆる定価) >また、メンテナンス会社が入らない限り >汚れてきてそのうちはずしっぱなしになっているのが実情です >購入ルート、価格を客先に引渡し時に教えてあげるのも親切というものです >見積もりにおいてこの価格は最終的に客先にわかってしまうものと考え >きちんとした価格を入れるべきです >また、フィルターだけで呼ばれたりしないように気をつけましょう |
| すみません @登戸=@無印です 紛らわしくて申し訳ない @登戸は廃HNです。 |
| @無印様いろいろと有難うございます。 いろいろ至らない部分が多い自分にはとても有り難いご意見ばかりで本当に感謝しております。 返信が遅れてしまい失礼致しました。 私の(クリニック設計初心者)という名前も今後は(初志貫徹)に変えますので 見かけたら声をかけていただけると幸いです。 今後とも宜しくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━