Page 1157 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼SFDとFDの使い分けが分かりません 困ったちゃん 05/10/17(月) 18:02 ┣Re:SFDとFDの使い分けが分かりません どんちゃん 05/10/18(火) 13:21 ┣Re:SFDとFDの使い分けが分かりません どんちゃん 05/10/18(火) 13:24 ┃ ┗Re:SFDとFDの使い分けが分かりません 困ったちゃん 05/10/18(火) 13:35 ┃ ┗Re:SFDとFDの使い分けが分かりません どんちゃん 05/10/18(火) 19:15 ┗Re:SFDとFDの使い分けが分かりません u7 05/10/18(火) 18:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : SFDとFDの使い分けが分かりません ■名前 : 困ったちゃん ■日付 : 05/10/17(月) 18:02 -------------------------------------------------------------------------
| 今度物販店舗仕様の箇所に飲食店舗が入居することになり 厨房用(給気、排気)を新たに厨房防火区画内(新設)に 設置することになったのですが その工事で、防火区画貫通部分にFD又はSFDを設置する 必要があると思いますが、法規で規制はあるのでしょうか? ある場合は建築基準法なのか消防法なのか? 法規上規制がない場合の使い分けは通常どうしているのか? 教えて頂けると助かります |
| 質問の意味がイマイチ?ですが、防火区画であればダンパー設置は当然法規制です。 >ある場合は建築基準法なのか消防法なのか? 区画がどちらの法での区画かだけです。 設計者に確認して下さい。 それともFDとSFDの使い分けを聞いているのでしょうか? >法規上規制がない場合の使い分けは通常どうしているのか? 法規制が無いなら何もしないのが普通では? |
| 失礼、題名が使い分けでしたね。 文書だけ見てたので?でした。 SFDは異種用途区画やたて穴区画の場合に使用します。 |
| >失礼、題名が使い分けでしたね。 >文書だけ見てたので?でした。 >SFDは異種用途区画やたて穴区画の場合に使用します。 レス有難うございます ところで異種用途区画とは例えば、厨房(ガス使用)区画と客席区画の 組み合わせの場合、異種用途になるのでしょうか? 度々の質問で申し訳ありません |
| 厨房と客席は飲食店として同一用途なので異種用途区画には該当しないと思いますよ。 |
| >今度物販店舗仕様の箇所に飲食店舗が入居することになり >厨房用(給気、排気)を新たに厨房防火区画内(新設)に >設置することになったのですが > >その工事で、防火区画貫通部分にFD又はSFDを設置する >必要があると思いますが、法規で規制はあるのでしょうか? FDは、防火区画。建築基準法112条 SFDは、FD+排煙区画で必要では?建築基準法126条の2 それぞれ、区画された部分を指定された面積以下にしなければなりません。 さらに、消防法でも 防火区画に関しては、令8区画 消防法施行令8条 消防排煙、消防法施行令28条 で規定されています。 たぶん、規制が掛からない建築はあまりないのでは? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━