Page 1164 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地下駐車場の排煙の基準 daiko 05/10/24(月) 16:15 ┗Re:地下駐車場の排煙の基準 hatomori 05/10/24(月) 20:34 ┗Re:地下駐車場の排煙の基準 daiko 05/10/25(火) 12:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地下駐車場の排煙の基準 ■名前 : daiko ■日付 : 05/10/24(月) 16:15 -------------------------------------------------------------------------
| 地下駐車場(2300m2)の排煙計画について教えて下さい。 元となる基準は建築基準法、消防法のどちらが優先となるのですか。 建築基準法にて設置した部分は消防法の排煙は不要となると思いますが、 地下については消防法の基準のほうが厳しいので、消防法優先かと思っています。 宜しくお願い致します。 |
| >元となる基準は建築基準法、消防法のどちらが優先となるのですか。 当然どちらも満足しなければいけません。 >建築基準法にて設置した部分は消防法の排煙は不要となると思いますが、 地下などは建築基準法で免除になった部分でも消防排煙では免除されない ので注意が必要 >地下については消防法の基準のほうが厳しいので、消防法優先かと思っています。 消防排煙について、よく理解されたうえでの質問とお見受けします。 そのお考えで良いのではないでしょうか。 |
| ご返信有難う御座いました。 >>元となる基準は建築基準法、消防法のどちらが優先となるのですか。 >当然どちらも満足しなければいけません。 >>建築基準法にて設置した部分は消防法の排煙は不要となると思いますが、 >地下などは建築基準法で免除になった部分でも消防排煙では免除されない >ので注意が必要 >>地下については消防法の基準のほうが厳しいので、消防法優先かと思っています。 >消防排煙について、よく理解されたうえでの質問とお見受けします。 >そのお考えで良いのではないでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━