Page 1167 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼中型浴槽の排水時間 michiokun 05/10/21(金) 12:00 ┣Re:中型浴槽の排水時間 noa 05/10/21(金) 12:26 ┃ ┣Re:中型浴槽の排水時間 michiokun 05/10/21(金) 13:35 ┃ ┗Re:中型浴槽の排水時間 hatomori 05/10/24(月) 6:14 ┃ ┗Re:中型浴槽の排水時間 noa 05/10/26(水) 11:02 ┃ ┗Re:中型浴槽の排水時間 hatomori 05/10/26(水) 12:37 ┗Re:中型浴槽の排水時間 hatomori 05/10/21(金) 13:00 ┗Re:中型浴槽の排水時間 michiokun 05/10/21(金) 13:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 中型浴槽の排水時間 ■名前 : michiokun ■日付 : 05/10/21(金) 12:00 -------------------------------------------------------------------------
| お客様より、2種類の排水栓の排水時間を、算出してほしいと言われました。 浴槽の内寸は、間口3.6mx奥行2.0mx深さ0.6m。 排水管の径は、63.4mmと113.0mmです。 どのような計算で排水時間を求めたら良いのか、 簡単な計算式で良いので、どなたか教えて頂けないでしょうか? |
| >お客様より、2種類の排水栓の排水時間を、算出してほしいと言われました。 >浴槽の内寸は、間口3.6mx奥行2.0mx深さ0.6m。 >排水管の径は、63.4mmと113.0mmです。 >どのような計算で排水時間を求めたら良いのか、 >簡単な計算式で良いので、どなたか教えて頂けないでしょうか? ベルヌーイの定理を参照しましょう。 そうすると、出口流速が出てきます。 |
| >>お客様より、2種類の排水栓の排水時間を、算出してほしいと言われました。 >>浴槽の内寸は、間口3.6mx奥行2.0mx深さ0.6m。 >>排水管の径は、63.4mmと113.0mmです。 >>どのような計算で排水時間を求めたら良いのか、 >>簡単な計算式で良いので、どなたか教えて頂けないでしょうか? >ベルヌーイの定理を参照しましょう。 >そうすると、出口流速が出てきます。 ありがとうございました。大変助かります。 早速参考にさせて頂きます。 |
| >ベルヌーイの定理を参照しましょう。 >そうすると、出口流速が出てきます。 noaさん。 hatomoriです。長期主張から帰ってきましたので また参加させていただきます。 ベルヌーイの定理の変形でしょうが、 トリチェリの定理のほうが答えがでやすいとおもいません。 |
| hatomiriさん、お帰りなさいませ。 私も月火の出張から帰ってきました。 >ベルヌーイの定理の変形でしょうが、 >トリチェリの定理のほうが答えがでやすいとおもいません。 その通りですが、元の式を知らないと応用がききませんので、 せめてベルヌーイくらいは理解して欲しいと言うのが私の願望です。 ベルヌーイの定理 p/ρg+v^2/2g+z=const. から 蓄熱槽の上面を状態1、管出口を状態2とすると p1=p2(大気圧) v1=0(蓄熱槽上面は流れ無し) z1-z2=h 以上から (p1)/ρg+(z1)=(p2)/ρg+(v2)^2/2g+(z2) (v2)=√(2gh) ↑トリチェリの定理です。 元の式を知っていると放出側の圧力が変化する場合、また水位が変化した場合にも対応できますよね。 結果の式よりその式がどうやって導かれたものか、それを追求するといろいろなものがわかって楽しいです。 |
| >せめてベルヌーイくらいは理解して欲しいと言うのが私の願望です。 ホント、 そうですね。 |
| 結果だけで良いのであれば 下記参照 http://www.suga-kogyo.co.jp/techno/keisan.html# |
| >結果だけで良いのであれば 下記参照 >http://www.suga-kogyo.co.jp/techno/keisan.html# ありがとうございました。早速参考にさせて頂きます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━