Page 1176 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼煙突の排ガス平均流速 tamu0425 05/11/4(金) 11:51 ┗Re:煙突の排ガス平均流速 hint300 05/11/5(土) 21:03 ┣Re:煙突の排ガス平均流速 K2 05/11/5(土) 22:32 ┃ ┗Re:煙突の排ガス平均流速 tamu0425 05/11/7(月) 10:24 ┗Re:煙突の排ガス平均流速 tamu0425 05/11/7(月) 10:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 煙突の排ガス平均流速 ■名前 : tamu0425 ■日付 : 05/11/4(金) 11:51 -------------------------------------------------------------------------
| 道路運搬を考えると内径2400φ程度で、計画のボイラでは 流速が6m/secとなります。 建築設備設計基準では煙道は3〜5m/secとなっていますが、煙突に ついての数値も煙道に準じると考えると最高で5m/secとなります。 今回、流速を6m/secを使いたいのですが何かよりどころとなる 資料のようなものはないでしょうか。 つたない質問ですいませんが よろしくお願いします。 |
| >道路運搬を考えると内径2400φ程度で、計画のボイラでは >流速が6m/secとなります。 >建築設備設計基準では煙道は3〜5m/secとなっていますが、煙突に >ついての数値も煙道に準じると考えると最高で5m/secとなります。 >今回、流速を6m/secを使いたいのですが何かよりどころとなる >資料のようなものはないでしょうか。 >つたない質問ですいませんが >よろしくお願いします。 難しそうですがおもしろそうなテーまですね! よく知らないんですがなんで「設計基準とかは3〜5m/s」なんですか? 3m以下は何が具合わるくて6mになるとどんな不都合があるんですか? それらの根拠を探しさえすればたとえ2m/sでも7m/s」でも説明もつくし自信ももてる設計になるようにおもいますが・・・・ http://www17.ocn.ne.jp/taa16430 |
| 煙突の計算って、排気温度と高さで浮力を計算して、その風量の摩擦損失が浮力より小さければよいので、必ずしも、風速で設計しているのではないと思います。 目安としての風速は設計基準でしょうが、同じ高さの煙突で燃焼排気温度が高ければ高いほど、風速が早く摩擦が少し大きく(=管径が小さく)ても浮力が勝つと思います。 ということで、与条件で煙突メーカーさんに計算してもらうのがよいと思いますが。 |
| K2 さん コメントありがとうございます。 仰るように煙突メーカーさんに聞いてみます。 ありがとうございました。 |
| hint300 さん コメントありがとうございます。 ボイラメーカー、煙突工事業さん等にもあたってみます。 お世話になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━