Page 1186 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼有機溶剤の蒸発量を教えて下さい。 やまち 05/11/10(木) 17:05 ┣w だけなんですか? hint300 05/11/13(日) 13:25 ┃ ┗Re:w だけなんですか? やまち 05/11/14(月) 9:13 ┃ ┗w だけなんですか? やまち 05/11/14(月) 9:15 ┗Re:有機溶剤の蒸発量を教えて下さい。 こてつ 05/11/14(月) 11:30 ┗Re:有機溶剤の蒸発量を教えて下さい。 やまち 05/11/14(月) 15:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 有機溶剤の蒸発量を教えて下さい。 ■名前 : やまち ■日付 : 05/11/10(木) 17:05 -------------------------------------------------------------------------
| 有機溶剤中毒予防規則の全体換気量の計算で、Q=0.04W(第2種)が有りますが、Wの数値の計算が分る方いますか。攪拌作業で200kg/hを使用した場合に有機溶剤の蒸発量を算入しないとなりません。 室温や基材との関係も有ると思いますが、一般に計算する方法はありますか? 何方か判る方、宜しく御願いします。 |
| 前略 先程、「有機溶剤中毒予防規則」でインターネットを開いてみなした。 それで思ったのですが、お尋ねの「w」が解れば全て解決することなのかなぁ? って・・・むつかしそですネ! 失礼しました |
| お返事有難う御座います。 |
| そうなんです。実際に計らないと分らないですよね。 計算で出せっていわれたのですが。 失礼しました。 |
| やっとそれらしいのがhitしました。12ページに式があります。その化学物質の蒸気圧から 液相→気相の濃度を計算するものです。 http://www.chemrisk.org/sanko/math_model.pdf ちなみに、物性値データのHPは以下にのっています。 http://www.jpca.or.jp/61_f.htm なお、いろいろ見てみましたが、実測による方法、排出係数による方法、計算による方法と3通りあるようです。 排出係数及びその計算は有機化合物ではhitしませんでした。 計算による方法もほとんどhitしません。また、計算には化学の専門知識が必要で、実際の状態に計算条件を合わせるのが非常に難しいらしいです。 上にあげたもの以外にも公式はありましたが、難解で設備屋には手も足も出ません。 実測できるならそれに越したことはないのは言うまでもありません。 |
| 【こてつ】さん、有難う御座います。すごく助かりました。 設備屋の仕事と言うより、コンサルタントとかですかね。 お客から計算して出すように言われてしまったので、試行錯誤してました。 本当に有難う御座いました。 また、宜しく御願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━