Page 121 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ハロン排気って 遠い日 03/4/19(土) 19:45 ┗Re:ハロン排気って masa 03/4/20(日) 14:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ハロン排気って ■名前 : 遠い日 ■日付 : 03/4/19(土) 19:45 -------------------------------------------------------------------------
| 消火のあとのガス排気って、排気ファンだけですけど 給気って、いらないんですか??ガスの圧力だけで排出できのでしょうか? これって、排煙のときにも、同じ疑問をもちました? 排煙だけでいいのかと? |
| 通常は消火完了後、消火ガス排気ファンを30分程度運転後ドアを開放しますので、給気経路が無い場合はドアを開けた時に給気されると言うことではないですかね? 消防隊は残留酸素計で酸素濃度を確認してから中に入ります。(十分な開口部があれば消火ガスの排気は開口部だけでも大丈夫です) 一応消火ガス設備の業者の話しでは炭酸ガス以外は窒息の危険は無いようです。(消防署によっては残留酸素計を設置するよう指導される場合もあります) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━