Page 1210 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スターデルタについて はむたろう 05/12/5(月) 18:27 ┣Re:スターデルタについて グン 05/12/5(月) 20:41 ┃ ┗Re:スターデルタについて はむたろう 05/12/6(火) 18:33 ┗Re:スターデルタについて デンスイ 05/12/5(月) 22:26 ┗Re:スターデルタについて はむたろう 05/12/7(水) 9:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スターデルタについて ■名前 : はむたろう ■日付 : 05/12/5(月) 18:27 -------------------------------------------------------------------------
| 消火ポンプの容量について スターデルタ始動にする場合 何kwからこの方式になるのですか |
| 何kwからと決まってはいませんが7.5kwからはスターデルタ起動にした方が良いかと、発電機がある場合は発電機の容量にも影響するでしょうから。 |
| 忙しい中 回答ありがとうございました。 参考になりました。 |
| 目安としては通常11kw以上だと スターデルタ等の始動装置を設けます。 グンさんが言われるように、7.5kwでも 始動電流を考えるとスターデルタにした 方がベターですね。 |
| 回答ありがとうございました。 また、何かありましたら教えてください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━