Page 1244 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼プールで使えるコンベクター有りますか? ある龍馬フアン 06/2/3(金) 10:35 ┣Re:プールで使えるコンベクター有りますか? こてつ 06/2/3(金) 12:26 ┃ ┗Re:プールで使えるコンベクター有りますか? ある龍馬フアン 06/2/3(金) 23:05 ┣Re:プールで使えるコンベクター有りますか? おっちゃん 06/2/3(金) 13:03 ┃ ┗Re:プールで使えるコンベクター有りますか? ある龍馬フアン 06/2/3(金) 23:06 ┗Re:プールで使えるコンベクター有りますか? 39.8 06/2/3(金) 13:08 ┗レスありがとうございました。 ある龍馬フアン 06/2/3(金) 22:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : プールで使えるコンベクター有りますか? ■名前 : ある龍馬フアン ■日付 : 06/2/3(金) 10:35 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは、地方都市で設備設計・管理を業と してる者です。 皆さんのお知恵をお借りしたいと思います。 計画建築物は、建設3年目の室内プールです。 この室内の暖房は、オールフレッシュ型のエア ハンで約30%の負荷を受け持ち、床暖房で約10%、 残りの60%を床置き型ファンコンベクターで負担 していました。 しかし、夜間・休日の空調停止時にファンコン ベクターに結露するため、ファンコンベクターの 電気系統の絶縁不良や、モーターを始めとする 内部の腐食が著しく、改修工事が必要となってい ます。 ファンコンベクターを交換しても、また3年ほ どで同様の症状になることは自明ですので何らか の改善策を考えています。 耐湿性を高めたファンコンベクター等は無い ものでしょうか?または、ファンコンベクターに 変わる良い機器や暖房方式が無いものでしょうか? パネルヒーターも考えましたが容量的に不足です。 アドバイスをお願いします。 |
| このメーカーの http://www.ps-group.co.jp/ この製品↓のCタイプ http://www.ps-group.co.jp/products/hr_h.html 写真はUPされていませんが、手持ちのカタログにはプールの使用例がのっています。 耐湿性についてはカタログに詳しい記載はありませんので、メーカーに問い合わせて みて下さい。 |
| こてつ さん ありがとうございました。 早速PSのカタログを取り寄せてみます。 |
| 確かに空調を停止させると 結露による腐食が発生しますね。 ましてプールです、塩素の雰囲気の中にありますから 腐食の加速度が早いですよね。 以前ですが、全国区のスイミングスクールで 木村工機のファンコンベクターだったと思いますが 設置されているのをみたことがあります。 電装部までは見なかったのですが外板のビス部から 腐食がありましたね。(塩害仕様かはわかりませんでしたが) パネルヒーターですと 最終工程の塗装の仕様が変わるだけだったはずです。 (吹付・電着・ウレタン。。。。。等があります) |
| おっちゃん さん ありがとうございました。 木村工機ですね。参考にさせていただきます。 |
| 木村工機のユニットヒーターで プール仕様というのがあります。 ケーシング、ボルトはSUS304 ファンはアルミニウム、電動機は耐湿形です。 但しコストがかなりかかります。 |