Page 1247 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼やきにく店の空調負荷 にくにく 06/2/7(火) 14:32 ┣Re:やきにく店の空調負荷 おっちゃん 06/2/7(火) 15:27 ┗Re:やきにく店の空調負荷 なかしん 06/2/7(火) 15:30 ┗Re:やきにく店の空調負荷 にくにく 06/2/7(火) 15:53 ┗Re:やきにく店の空調の負荷 なかしん 06/2/7(火) 16:43 ┗Re:やきにく店の空調の負荷 北品川庄司 06/2/7(火) 18:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : やきにく店の空調負荷 ■名前 : にくにく ■日付 : 06/2/7(火) 14:32 -------------------------------------------------------------------------
| 15坪くらいの焼肉店の改装で空調機増設を検討しているのですが、現在個々に上部フードで排気しておりその負荷がカタログ値で2.67kw(2300kcal/h)となっており、それが現時点で8基付いております。また最大収容人数が客で24名+従業員3名の27名らしく狭いのもあって換気及び空調の効きが悪いので給排気を大きくして空調機を増設したいのですが、計何馬力ほど必要かおしえていただけませんか? ちなみに現在4+4の8馬力が設置してあります。 換気量は280㎥/h×8基で2240です |
| 「過去ログ」を見てください。 ヒントはそこから出てくると思います。 |
| >15坪くらいの焼肉店の改装で空調機増設を検討しているのですが、現在個々に上部フードで排気しておりその負荷がカタログ値で2.67kw(2300kcal/h)となっており、それが現時点で8基付いております。また最大収容人数が客で24名+従業員3名の27名らしく狭いのもあって換気及び空調の効きが悪いので給排気を大きくして空調機を増設したいのですが、計何馬力ほど必要かおしえていただけませんか?>ちなみに現在4+4の8馬力が設置してあります。 >換気量は280㎥/h×8基で2240です ※1・対人に対して 27人×30m3/h×9.24÷2500=2.89馬力 ※2・床面積に対して 15坪×3.3×500kal/h÷2500=9.9馬力 ※3・排気フードに対して 2,300Kcal×8個÷2500=7.36馬力 ※4・個人的に・・・・・・ 一般的な排気量:小容量のフードもありますが、無煙ロースターでも 排気量を350m3/hとした場合 350m3/h×8個×9.24÷2500=10.3488馬力 6馬力×2台が良いと思われます。経年変化、コイルの汚れ等・・・・ 参考まで。。 詳細設計が必要な場合は、ご連絡ください。。。。。高いですよ!! |
| 早速のご回答ありがとうございました! 現状8馬力付いておりますので、あと4〜5馬力増やせば計算上大丈夫なんですね! 27人×30m3/h×9.24÷2500=2.89馬力 ちなみに上の計算の9.24とは何ですか? 質問ばかりですみません |
| >ちなみに上の計算の9.24とは何ですか? どうも。。。。 おいしい「ラーメン屋」の「醤油だれ」というところですか?? うそです。。。。 だれかが、答えてくれるでしょう。。。。。。。 (最近このサイトもギャグが少なくなったので・・・・・) |
| >だれかが、答えてくれるでしょう。。。。。。。 > >(最近このサイトもギャグが少なくなったので・・・・・) お呼びですか?(ギャグのほうで・・) >27人×30m3/h×9.24÷2500=2.89馬力 これが何の為の計算なのかおわかりでしょうか? 換気によって侵入する分の熱負荷を計算するものです あとは自分で調べてみましょう |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━