Page 1251 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼吸収式冷温水機の制御 渡辺 06/2/8(水) 21:30 ┣Re:吸収式冷温水機の制御 あさゆう 06/2/10(金) 20:03 ┣Re:吸収式冷温水機の制御 まんま 06/2/11(土) 11:30 ┗Re:吸収式冷温水機の制御 渡辺 06/2/11(土) 14:41 ┗Re:吸収式冷温水機の制御 stein 06/2/11(土) 16:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 吸収式冷温水機の制御 ■名前 : 渡辺 ■日付 : 06/2/8(水) 21:30 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして渡辺と申します。 ある施設の冷温水機の入れ替え工事があります。 システム的には冷温水機、冷却塔、冷温水ポンプ、冷却水ポンプです。 各室にはファンコイルがあり各ゾーン毎に2方弁制御しています。 この場合1次側(熱源廻り)の制御はどういった事が必要でしょうか? 機器間のインターロックは必要だと思うのですが冷温水の3方弁などの 制御は必要ないのでしょうか? どなたかアドバイスお願い致します。 |
| >この場合1次側(熱源廻り)の制御はどういった事が必要でしょうか? この場合の1次側が何をさすのかが不明ですね。 �@熱交換器を噛ませてある冷温水熱源1次側なのか、 �A冷温水槽を噛ませてある冷温水熱源1次側なのか、 �B定温吐出が出来る機種で直送の場合の冷却水なのか。 �@なら3方弁で送り温度制御、カスケード制御 �Aなら水槽温度による、ON/OFF制御、カスケード制御 �Bならインターロック だと思います。 また省エネ的な観点をいれるとまた変わってくると思います。 |
| 冷温水発生機は冷温水流量に規定の範囲があります(機器の保護上)。ファンコイル等が二方弁の場合は、負荷が少なくなったり、ファンコイルを止めると二方弁が閉じるため、流量がしぼられることになります。その場合に規定流量を下回らないようにする必要があるため、往きヘッダーと還りヘッダー間に差圧で動作するバイパス弁を設けることが多いです。 |
| 返信ありがとうございます。 >あさゆうさん 説明不足ですいません。 1次側は熱交換や蓄熱槽などの絡みはありません。 冷温水機からダイレクトに送りだしています。 >まんまさん なるほど勉強になりました。 今回の場合往・還りのヘッダは設置されていません。 1系統のみの配管系統です。 |
| 元工場設備屋です。 初めての設備の制御を検討する場合は、 先ず、標準の制御を頭に入れる必要があります。 そのためには、設備メーカーに詳しく聞くことを勧めます。 聞く上で大事なことは、 「何の目的で」「どういう制御をしているか」をセットで十分理解することです。 能力確保、機械保護、省エネ、停電時対応など、色々ありますね。 これが終わったら、いよいよ貴方のアイデアを盛り込む番です。 カスケード制御とか、並列制御とか、これも色々です。 私の経験では、 初めての設備は、それが実際に稼働して、その動きを十分把握してからでないと、 制御に手をつけるのは怖いですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━