Page 1253 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼アンペアの話 カクニン 06/1/30(月) 14:22 ┣Re:アンペアの話 デンスイ 06/1/30(月) 18:18 ┣Re:アンペアの話 どんちゃん 06/1/30(月) 18:59 ┗Re:アンペアの話 zx900 06/2/12(日) 14:44 ┗Re:アンペアの話 デンスイ 06/2/13(月) 12:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : アンペアの話 ■名前 : カクニン ■日付 : 06/1/30(月) 14:22 -------------------------------------------------------------------------
| 友人が新築で40坪程度の木造住宅(建売)を買おうとしているのですが、 現状でガスコンロがついています。 それを将来的にIHも可能な対応にしたいのですが、 現状で50Aのブレーカーがついています。 2階 6帖3部屋+WC(ウォシュレット) 1階 風呂浴室乾燥機+床暖房(ガス温水) +リビング15帖程度+洗濯機+冷蔵庫+レンジ等なのですが たぶんブレーカーは交換せずにいけるのではと思うのですが、 一般的に完成してからの引渡し前の対応をとして 住宅メーカーがサービスの範囲内で 対応してくれる範囲でしょうか? またもし費用が発生する場合はどの程度かかるでしょうか? わかる範囲で教えていただきたいです。 宜しくお願いします。 |
| 冷たいようですが、ここで聞くよりも 電力へ問い合わせた方が良いと思います。 一口に50Aと言っても、電力さんのリミッターか 通常のブレーカーなのかでまず違ってきます。 その他、幹線の太さなんかも当然関係してきます。 また、家族が何人で、同時使用率はどの程度か エアコンは何台か?・・・ 状況がよくわからないのに、答えても誤解を生みそうな 気がします。 ただ言えるのは、IHを将来導入するには不安がありますね。 以上、ご参考になれば幸いです。 |
| デンスイさんのレスの通りです。 地域はどこでしょうか? リミッターは50Aなら5KVAまで使えます。 単相3線のELB50Aが付いているなら10KVAまで使えます。 まず電力会社のリミッターが付いている地域なら 60Aまで電力会社が無料で取り替えてくれます。 それ以上は電気工事店の申し込みによりブレーカー契約に変更し増量できますが、 引き込み線の変更が必要な場合もあります。 引込み線の変更が無ければ数万円で済むでしょう。 リミッターでIH有りの50Aは微妙なところですが、 リミッター地域にずっと住んでいる人なら実際不便はないと思いますよ。 リミッターの無い地域ならそのまま使って大丈夫です。 |
| 電気工事業者の視点から・・・ 50A主開閉器契約もしくは、負荷契約の場合なら50Aでも問題ないです 50Aで主幹が落ちることは(漏電は、除く)無いと思います 落ちるとしたら回路によっては、分岐ブレーカー(20A)が落ちる可能性の方が多いので・・・キッチン廻り等が専用回線なら問題ないかと・・・ |