Page 1298 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼本当に基本的な事ですみません。 wildturkey 06/3/22(水) 18:50 ┣Re:本当に基本的な事ですみません。 北品川庄司 06/3/22(水) 19:00 ┗Re:本当に基本的な事ですみません。 なかしん 06/3/22(水) 19:06 ┗Re:本当に基本的な事ですみません。 wildturkey 06/3/22(水) 19:36 ┗Re:本当に基本的な事ですみません。 なかしん 06/3/22(水) 19:51 ┗Re:本当に基本的な事ですみません。 wildturkey 06/3/22(水) 20:02 ┣Re:本当に基本的な事ですみません。 北品川庄司 06/3/22(水) 20:18 ┗Re:本当に基本的な事ですみません。 なかしん 06/3/22(水) 20:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 本当に基本的な事ですみません。 ■名前 : wildturkey ■日付 : 06/3/22(水) 18:50 -------------------------------------------------------------------------
| 外調機って基本的に外気を調和して室内に給気するシステムの事ですよね? その場合排気(換気)はどの様に見るのが一般的なのでしょうか? 給気だけでは換気としては成り立たないと思うのですが>>> 素人ですみません。ご教授下さい。 |
| 現場の図面をよく見て見ましょう。 そこに答えがあります |
| >外調機って基本的に外気を調和して室内に給気するシステムの事ですよね? >その場合排気(換気)はどの様に見るのが一般的なのでしょうか? >給気だけでは換気としては成り立たないと思うのですが>>> >素人ですみません。ご教授下さい。 エアーバランスを考慮しましょう。 空気(給気と排気)の出と入りを考えることが重要です。 給気が機械で排気をガラリという第2種換気もあります。 建築申請memoが図解で理解できると思います。 見てみましょう。。 |
| 現在水冷チラーにて天井埋め込みFCUを使用し空調を、同熱源でAHU(熱交組込み)で 換気を行っているビルをEHP天カセ個別空調に更新します。元請からは換気設備を考慮 して、としか条件が無くしかも既設RAダクトを撤去し冷媒配管スペースとする様に指示が有りました。外調機で給気だけしてもガラリ等の設備は設けていませんので2種換気にもならないと思います。有効換気量は20.000㎥/hも必要なので今と同じ様に AHUを入れ込まないと駄目な様に思うのですが?そうなるとRAダクトは撤去出来ない ですよね。 |
| >現在水冷チラーにて天井埋め込みFCUを使用し空調を、同熱源でAHU(熱交組込み)で >換気を行っているビルをEHP天カセ個別空調に更新します。元請からは換気設備を考慮 >して、としか条件が無くしかも既設RAダクトを撤去し冷媒配管スペースとする様に指示が有りました。外調機で給気だけしてもガラリ等の設備は設けていませんので2種換気にもならないと思います。有効換気量は20.000㎥/hも必要なので今と同じ様に >AHUを入れ込まないと駄目な様に思うのですが?そうなるとRAダクトは撤去出来ない >ですよね。 文字化けしているので、なんとも言えませんが。。。 レタンを取っているということは、外調機なのでしょうか? 空調機+FCUではないでしょうか? 素人と書かれていますが、どの程度の素人なのでしょうか? |
| 衛生設備の施工中心にやってきたので空調は良く判りません。 経験10年弱です。 屋上に冷却塔・チラー・AHUを設置してあるのは間違いなくAHUを外調機?として使用しているものと思います。文字化けの部分は立方メートル/アワーです。 AHUに中間期切替ダンパーも入っています。SAダクトは1000×600 RAダクトは800×600 です。 |
| ワタシには空調機としか思えません RAがあるんですから・・。 RAにOAをプラスにてSAとして吹き出しているだけの事でしょう 空調機と外調機の区分としては定義の問題になるんでしょうけど 外調機にRAは普通入っていないと思います よってそれは空調機と言えるのではないでしょうか? |
| >衛生設備の施工中心にやってきたので空調は良く判りません。 >経験10年弱です。 >屋上に冷却塔・チラー・AHUを設置してあるのは間違いなくAHUを外調機?として使用しているものと思います。文字化けの部分は立方メートル/アワーです。 >AHUに中間期切替ダンパーも入っています。SAダクトは1000×600 RAダクトは800×600 >です。 SAの1000×600とRAの800×600のダクトサイズを比較すると、 SA(18,000m3/h)-RA(11,500m3/h)= OA(6,500m3/h) でしょうね。 1フロアーでの排気量とした場合、260名の事務所と推測いたします。 外気冷房も考慮しているのか、熱交換機も組み込んでいるのかを 推測いたします。 空調機(外調機側)で排気していませんか?? このような実施設計的なコメントを求めること自体が本当に良いかは 解かりませんが・・・ 推測の域を出ないため。。。。 以上、概念的な問題は回答できるとは思いますが・・・・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━